Arkadaşlar merhaba,
Şöyle bir sorunumuz var, bir klima santralinin çıkış kanalına monte ettiğimiz fark basınç sensörümüz var,klima santralının bu fark basınç sensörüne göre çalışmasını istiyoruz.Fark basınç sensörü klima santralinin içi ile atmosfer arasını ölçüyor.pid ye ise girmiş olduğumuz bir set değeri mevcut mesela 150 Pa fark basınç sensörünin değerini 150Pa yapmak için fakat ilk anda pid çıkışı %100 oluyor(frekans konvertörüne 10 volt gidiyor) ve klima santrali tam kapasite ile üflemeye başlıyor ve 150 yi geçiyor. Geçtiği anda pid çıkışı %0 oluyor ve frekans konvertörüne 0 volt gidiyor. klima santrali duruyor basınç düşüyor basınç düşünce pid çıkışı tekrar %100 oluyor. Kısacası sistem bir türlü rejime giremiyor.
Birincisi, frekans konvertörüne çok sık aralıklarla 0...10 volt dalgalanarak gidiyor bunun zararı varmıdır?
İkincisi, pid blogumun ayar parametrelerinde( bu arada kullandığım pid blogu ddc modülünün yazılımında)propotional band, integral time derivative time, low limit, high limit, set point ve process value parametreleri var. Bilgisi ya da tecrübesi olan arkadaşlar varsa paylaşırlarsa sevinirim...
Şöyle bir sorunumuz var, bir klima santralinin çıkış kanalına monte ettiğimiz fark basınç sensörümüz var,klima santralının bu fark basınç sensörüne göre çalışmasını istiyoruz.Fark basınç sensörü klima santralinin içi ile atmosfer arasını ölçüyor.pid ye ise girmiş olduğumuz bir set değeri mevcut mesela 150 Pa fark basınç sensörünin değerini 150Pa yapmak için fakat ilk anda pid çıkışı %100 oluyor(frekans konvertörüne 10 volt gidiyor) ve klima santrali tam kapasite ile üflemeye başlıyor ve 150 yi geçiyor. Geçtiği anda pid çıkışı %0 oluyor ve frekans konvertörüne 0 volt gidiyor. klima santrali duruyor basınç düşüyor basınç düşünce pid çıkışı tekrar %100 oluyor. Kısacası sistem bir türlü rejime giremiyor.
Birincisi, frekans konvertörüne çok sık aralıklarla 0...10 volt dalgalanarak gidiyor bunun zararı varmıdır?
İkincisi, pid blogumun ayar parametrelerinde( bu arada kullandığım pid blogu ddc modülünün yazılımında)propotional band, integral time derivative time, low limit, high limit, set point ve process value parametreleri var. Bilgisi ya da tecrübesi olan arkadaşlar varsa paylaşırlarsa sevinirim...