Frekans konvertünü pid çıkışıyla kontrol etmek

cakir

Üye
Katılım
24 Tem 2007
Mesajlar
78
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar merhaba,

Şöyle bir sorunumuz var, bir klima santralinin çıkış kanalına monte ettiğimiz fark basınç sensörümüz var,klima santralının bu fark basınç sensörüne göre çalışmasını istiyoruz.Fark basınç sensörü klima santralinin içi ile atmosfer arasını ölçüyor.pid ye ise girmiş olduğumuz bir set değeri mevcut mesela 150 Pa fark basınç sensörünin değerini 150Pa yapmak için fakat ilk anda pid çıkışı %100 oluyor(frekans konvertörüne 10 volt gidiyor) ve klima santrali tam kapasite ile üflemeye başlıyor ve 150 yi geçiyor. Geçtiği anda pid çıkışı %0 oluyor ve frekans konvertörüne 0 volt gidiyor. klima santrali duruyor basınç düşüyor basınç düşünce pid çıkışı tekrar %100 oluyor. Kısacası sistem bir türlü rejime giremiyor.
Birincisi, frekans konvertörüne çok sık aralıklarla 0...10 volt dalgalanarak gidiyor bunun zararı varmıdır?

İkincisi, pid blogumun ayar parametrelerinde( bu arada kullandığım pid blogu ddc modülünün yazılımında)propotional band, integral time derivative time, low limit, high limit, set point ve process value parametreleri var. Bilgisi ya da tecrübesi olan arkadaşlar varsa paylaşırlarsa sevinirim...
 
PID kontrolü herhalde kendiniz gerçekleştiriyorsunuz. Bunun yerine PID kontrol cihazı kullanmayı niçin denemiyorsunuz. Size maliyeti 150TL' yi geçmeyecektir. Zaten sistem anlattığınız gibi çalışıyorsa PID değil On-Off çalışıyor. !0V' un sık sık gidip gelmesi sıkıntı yaratmayacaktır ancak sisteminiz bu çalışma ile sabit kalmayacaktır.
 
Arkadaşlar merhaba,

Şöyle bir sorunumuz var, bir klima santralinin çıkış kanalına monte ettiğimiz fark basınç sensörümüz var,klima santralının bu fark basınç sensörüne göre çalışmasını istiyoruz.Fark basınç sensörü klima santralinin içi ile atmosfer arasını ölçüyor.pid ye ise girmiş olduğumuz bir set değeri mevcut mesela 150 Pa fark basınç sensörünin değerini 150Pa yapmak için fakat ilk anda pid çıkışı %100 oluyor(frekans konvertörüne 10 volt gidiyor) ve klima santrali tam kapasite ile üflemeye başlıyor ve 150 yi geçiyor. Geçtiği anda pid çıkışı %0 oluyor ve frekans konvertörüne 0 volt gidiyor. klima santrali duruyor basınç düşüyor basınç düşünce pid çıkışı tekrar %100 oluyor. Kısacası sistem bir türlü rejime giremiyor.
Birincisi, frekans konvertörüne çok sık aralıklarla 0...10 volt dalgalanarak gidiyor bunun zararı varmıdır?

İkincisi, pid blogumun ayar parametrelerindeve process value parametreleri var. Bilgisi ya da tecrübesi olan arkadaşlar varsa paylaşırlarsa sevinirim...

soyle yardimci olabilrim
sirasiyla ilk once pid sikinti oldugunu varsayarsak
* high limit low limit parametrelerini kontrol edin degilse istedigin degerleri girip duzeltin

* propotional band, integral time derivative time surelerini kontrol edin daha once sisteminiz normal calisiyordu ise ayni degerleri girin . yoksa

*PID düzeneği, Kp * e(t) + Ki * İntegral e(t) + Kd * türev e(t) bağıntısını hesaplayarak (yada işleyerek) motor için kontrol sinyali üretir.
Kp, hata sinyalinin yükseltilmesini sağlayan kazanç faktörüdür.=>propotional band

Ki, hata sinyalinin integralini olan sinyalin yükseltilmesini sağlayan kazanç faktörüdür. İntegral almada zaman sabiti olarak da anılır.==>integral time

Kd, hata sinyalinin türevi olan sinyalin yükseltilmesini sağlayan kazanç faktörüdür. Türev almada zaman sabiti olarak da anılır.
===>deriative time

l uygun hale getirmek icin pid nizin degerleri degistirebilrisinz daha fazla ayrinti icin forum uyesi arkadaslardan sayin ahmet bogus pidle ilgili cektigi videoyuda izle ayrica link

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/pid-kontrol.568/

* bunlari duzenledikden 0-10 volt ureteciniz varsa inverterin giris kartina voltaj uygula normal calsidigindan emin olun
degil ise
* ddc modülünün 0-10 volt cikisini kontrol edin
oda normalse yazilimi kontrol ettimeniz gerek
 
burada pid kontrole gerek yok.
 
biraz geç oldu ama, oransal bandı genişletmeniz gerekiyor. salınım bitene kadar birkaç defa bu değeri değiştirin. santrali ilk çalıştırdığınıza invertör yavaş yavaş hızlanacak bir kaç kere çok küçük salınım yaptıktan sonra set değerinde sabit kalacak.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,126
Mesajlar
933,361
Kullanıcılar
453,199
Son üye
mosmanali01

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst