Görüşlerinizi Alabilirmiyim ?

Keşke sistemi ben kursaydım ona göre araştırır yapardım ama sistem başkaları tarafından kurulmuş ve dediğinize göre bu düzeltmeyi yapmalıyım. Çünkü bu sabit kondansatör diğer kondansatörlerin bağlı oldugu baraya bağlı bulunmaktadır.
 
Elektrik faturasında kurulu güç 1.630.000 kVa yazmaktadır. Buna göre oluşturmamız gereken kompanzasyondaki kondansatör değerlerini belirleyebilir miyiz ? Ve sabit kondansatörün hangi değerde olması gerekir ? Olmuşken en başından düzelte düzelte gidelim.
 
Elektrik faturasında kurulu güç 1.630.000 kVa yazmaktadır. Buna göre oluşturmamız gereken kompanzasyondaki kondansatör değerlerini belirleyebilir miyiz ? Ve sabit kondansatörün hangi değerde olması gerekir ? Olmuşken en başından düzelte düzelte gidelim.

Kurulu güç 1630 kva ise 1630 KVA trafoya 50 kvar sabit bağlanır.Yanlız yük karakteristiğiniz önemlidir.1630 kva trafo yüklenme durumuna göre reaktifi değişkenlik gösterir.Mininum 16 kvar maksimum 100 kvara kadar yüklenme durumunda endüktif reaktif basabilir.Kompanzasyona gelince bunu da analiz ederek öğrenirsiniz ya sayaç değerlerinden yola çıkarak yada şebeke analizörü yada röle ekranından ihtiyacınızı belirleyip ona göre dizilimi yaparsınız.Trafo gücüne bakılarak kondansatör kabataslak belirlenebilir fakat çok sağlıklı olmaz belki yüklerinizin reaktifi kapasitif yönde de olabilir. Buna dikkat etmek gerek .Benim panolarda gördüğüm en büyük yanlış 300-400 kvar kondansatör bırakıyorlar panoya şönt reaktör ise hiç yok bu kondansatöörlerin ise sadece 20-30 kvarı kullanılıyor diğerleri yıllarca boşta bekliyor.

Birde şunu belirteyim ölçümünüz og.den ise reaktif güç kontrol röleniz trafo kayıplarını görmeyecektir,sadece yük tarafını kompanze eder.O yüzden sabit kondansatörü yüklenme durumuna göre bağlayın
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Geri
Üst