3 tane 105A/h lik akünün akımı 315A/h etmez
Aküler bu devrede seri bağlıdır bu yüzden akım 105A/h olmalıdır.
Bu gibi UPS lerin şarj akımı oldukça düşüktür. Genellikle 1A civarı.
Bu kadar düşük akım seviyesinde 105A lik akülerin şarj edilmesi pek mümkün olmaz.
Çünkü yük direnci (Akülerin toplam iç direnci) öngörülenden çok daha düşük olacağı için UPS teki redresör kısa devre gibi olacaktır.
Yine de UPS de şarj kontrolcüsü var ise akülerin şarj edilmesi çok uzun sürelerde, 10-15 gün gibi mümkün olabilir.
Diğer arkadaşlar.
UPS yükünün cosq katsayısını bilmiyorsak bu konuda yorum yapmamız doğru olmayacaktır.
UPS e PC bağlı olduğuna göre ve her PC nin güç kaynağı SMPS olduğuna göre en azından 0.8 ila 0.9 cosq alınıp yükü de kapasitif olarak vermemiz mümkündür. Tabii ki güç kaynaklarının yapım kalitesini bilemiyoruz.
Aküler bu devrede seri bağlıdır bu yüzden akım 105A/h olmalıdır.
Bu gibi UPS lerin şarj akımı oldukça düşüktür. Genellikle 1A civarı.
Bu kadar düşük akım seviyesinde 105A lik akülerin şarj edilmesi pek mümkün olmaz.
Çünkü yük direnci (Akülerin toplam iç direnci) öngörülenden çok daha düşük olacağı için UPS teki redresör kısa devre gibi olacaktır.
Yine de UPS de şarj kontrolcüsü var ise akülerin şarj edilmesi çok uzun sürelerde, 10-15 gün gibi mümkün olabilir.
Diğer arkadaşlar.
UPS yükünün cosq katsayısını bilmiyorsak bu konuda yorum yapmamız doğru olmayacaktır.
UPS e PC bağlı olduğuna göre ve her PC nin güç kaynağı SMPS olduğuna göre en azından 0.8 ila 0.9 cosq alınıp yükü de kapasitif olarak vermemiz mümkündür. Tabii ki güç kaynaklarının yapım kalitesini bilemiyoruz.