Arkadaşlar Merhaba,

scneider marka inverter mevcut bu inverterde hergün günlük olarak güç tüketimini değerini alıyorum ancak zaman geçtik ve güç tüketimini gün gün takip ettikçe max yazmaya başladı bu sıfırlanıyoru mu ?

sıfırlanıyorsa nasıl yapıcam yardımcı olurmusunuz ??
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Nasıl düzelttiniz bizide bilgilendirirseniz seviniriz bizlerde öğrenmiş oluruz.
 
Nasıl düzelttiniz bizide bilgilendirirseniz seviniriz bizlerde öğrenmiş oluruz.


hocam şöyle anlatayım;

sürücü izleme kısmına geliyoruz ordan
1.11 sürücü bilgileri
grapic S yazan üstüne 2 sn basılı tutuyoruz. ana ekrana dönüyor
1.10 hata teshisi yazan kısma gelip
test prosedür giriniz
çalışma süresi reset
çalışma zamannı reset
kw sıfırla
işlem bitti

inverterin elektriğini açıp kapayınca düzeliyor..
 