Herkese merhabalar,
benim gemo ladder da cam timer uygulamasına ihtiyacım var
ladder proglamlamada en iyi değelendirmeyle acemi derecede bilgim var
istediğim programı zeliosoft2 adlı programın fbd programlamasıyla yapabildim
ama ben uygulamada zeliologic yerine gama ürününü kullanmak istiyorum
uygulama kısaca şöyle
160 saniyelik döngüyle 5 adet solenoid vana kumanda edilecek
0-10 saniyede vana 1 açık
10-70 saniyede vana 2-3 açık
70-80 saniyede vana 2 açık
80-90 saniyede vana 1 açık
90-150 saniyede vana 4-5 açık
150-160 saniyede vana 4 açık
ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler
Merhaba,
Programın durum makinası ile yapılmış versiyonunu isteyen arkadaşlara gönderebilirim.
[email protected] adresine mesaj göndermeniz yeterli.
Programın nasıl yapıldığını Ayarlar / Durum Makinaları menüsünden kolayca anlayabilirsiniz.
Bu tür sıralı işlemler durum makinası ile çok kısa sürede yapılabiliyor.
İyi Çalışmalar,
Okan Gürbüzoğlu
GEMO
GEMO Elektronik Ltd. Sti.