ilgi gösteren arkadaşlara cok teşekkür ederim yaptığım ölcümler demeraj akımını (yol alma ) karşılayamadığını gösterdi şöyleki jenaratör calıştıktan sonra
1.fanı devreye aldık 2 sn bayunca hat akımı 8.5 amper oldu daha sonra 2.5 ampere düştü 1. fan calışırken 2.fanı devreye aldık 10 ampere cıktı hat akımı jenaratör daha fazlasını karşılayamadı stop etti..
aynı işlemleri şebeke varken yaptık 2 fan devreye girerken 2sn kadar 13amper hat akımı cekti.. sonra 5 amper nominale düştü ... 3. fan 15 amper 4.fan 18 amper cekiyor yol alırken ben bu verilere dayanarak yol verme anında jenaratör max 10 amper akım sağlaya biliyor yıldız -üçgen yolverme kullanarak kademeli olarak en fazla 3 fanı devreye alabilirim diye düşünüyorum fakat bana 2 fan yetiyor sabah basit bir yıldız -ücgen pano yapıp deneyecem bakalım ilgilenen tüm arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum sonucu burada tekrar yazarım