Beta
Üye
- Katılım
- 7 Kas 2008
- Mesajlar
- 22
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
2 faz bir toprak giren makinada şalter girişinde 2 faz arası 380V. okuyorum. Şalter çıkışında 380V okuyamıyorum ama şalter çıkışındaki her iki fazla da toprak arasında 225 V. okuyorum. Şalter arızalıydı. Değişince sorun kalmadı.
Şalter çıkışında fazlar arasında 380V okuyamadığıma göre en azından fazın biriyle toprak arasında da 225 V okuyamamam gerekmiyor mu? Çıkışta 380V yoksa nasıl oluyor da her iki fazla toprak arasında 225 V okunuyor.
Şalter çıkışında fazlar arasında 380V okuyamadığıma göre en azından fazın biriyle toprak arasında da 225 V okuyamamam gerekmiyor mu? Çıkışta 380V yoksa nasıl oluyor da her iki fazla toprak arasında 225 V okunuyor.