Gerilim Düşümü Linye Kolon Hattı Ve Besleme Hattı için Yardım...

sayaç tablosu ile tali tablo arasında 3 faz var ise ve tali tablodan sonra tek faz ise
şu durumda anakolon hattı arasını 1,24*10 -5 ile çarpıp gerilim düşümlerini toplayıp 1,5 mu referans alıyorsunuz yoksa anakolon hattı için ayrı hesap yapıp %3 ümü baz alıyorsunuz?
 
besleme 3 fazlı olmuş olsa bile ev bina tesisatı ise alıcılar 1 fazlıdır. dolayısıyla bu gibi yerlerde 1,5 alıyorsunuz.
eğer 3 fazlı çalışan motor,ısıtıcı,kaynak makinesi gibi linye hatları varsa hem alıcılar hem de besleme 3 fazlı olması gerekmektedir bu yüzden böyle yerlerde %3 alıcaksınız.
 
öncelikle merhabalar gerilim düşümü hakkında yardım istiyorum
talep gücüm 5630w
en uzun linye hattım 17mt
3x2.5 kablo kullanacağım
220 şebeke voltajım 1 fazlı yani

elimdeki projede linye hattı için %e=0,44
kolon hattı için %e=0,96

toplam %e=1.4<1,5 uygundur denmiş benim yaptığım formule göre
%e=kx(LxP)/Sx100
k=56 bakır
L=uzunluk
P=talep güç
S=kablo kesiti

bu duruma göre %e lerde problem yaşıyorum yardımcı olursanız sevinirim cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

formül e=k*l*n*10 -7 yani e=295,2*17*5630*10 -7=2,8 yani kablon uygun değil 2,8 volt kaybın var ve 1,5 in üzerinde
ayrıca aletin 25,59 amper yük çekiyor..bence 4lük çeksen iyi olur..
 
gerilim düşümün 1.5 in üzerinde 4 lük kullanman gerekir
 

Forum istatistikleri

Konular
130,073
Mesajlar
932,811
Kullanıcılar
453,073
Son üye
nailedidemkayginer@outloo

Yeni konular

Geri
Üst