Özellikle kompanzasyon yaparak veya trafoları büyüterek veya da şalteri büyüterek bu sorunu çözemezsiniz sanırım. Sanırım bu trafo üçgen-yıldız. Bu durumda en makul çözüm fazları dengelemek, eğer mümkün değilse nötr kesitini arttırmak. Tabiiki faz kablolarını da kontrol etmek lazım. Onların da kesitleri düşük olabilir. https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-genel/35356-isletme-topraklamasindan-gecen-akim.html
Bu konuyu bir incelerseniz, kafanızda sanırım daha net şeyler oluşabilir.
arkadaşlar 154/34,5 KV bir trafo delta/delta olmaz mı? bu gerilim seviyesinde yıldız bağlamanın ne gibi bir avantajı olur?
Birde burada yüklerle ilgili bir sorun olmadığı söyleniyor. ama bana da garip geldi burada tek fazda düşükgüçten söz ediliyorsa bunun neden çekilen akımın düşük olmasıdır diye düşünüyorum.
evet aynen öyle bazı veriler verilmiş ve çözüm olarak kullanılabilecekler verilmiş optimum çözüm istenmiş. Yani veriler çözüm yöntemlerinin her biri uygulanabilir ama birini seçip uyguladığımızda nasıl bir fayda sağlar onu açıklamak gerekiyor.
Özellikle kompanzasyon yaparak veya trafoları büyüterek veya da şalteri büyüterek bu sorunu çözemezsiniz sanırım. Sanırım bu trafo üçgen-yıldız. Bu durumda en makul çözüm fazları dengelemek, eğer mümkün değilse nötr kesitini arttırmak. Tabiiki faz kablolarını da kontrol etmek lazım. Onların da kesitleri düşük olabilir. https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-genel/35356-isletme-topraklamasindan-gecen-akim.html
Bu konuyu bir incelerseniz, kafanızda sanırım daha net şeyler oluşabilir.
Tabiki yükleri dengelemek. Kontrol sistemi diyeceğim ama tek satırlık kontrol sisteminin ne olduğunu anlamak mümkün değil. Bu problem yüksek lisans sorusu gibi duruyor..