Arkadaslar isyerine yeni bir klima takiliyor 55 metre mesafeden kablo cekecegim klimanin gücü 220 volt 5500 watt

2×55×5500/56×16×220 =3.0 sonucuna variyorum fakat bi klima icin 16 lik kablo cekmek yanlis geldi bana yanlisim nerede duzeltirseniz sevinirim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3x10 mm2 kablo uygun

imzadaki program'dan bakabilirsiniz.
 
Kullanım kılavuzuna da bakın...
ben gerilim düşümünü 16 lık için 1.4 buldum.
akım 25 A
gerilim düşümünü 1.5 mu almak gerekir yoksa 3 mü ..
karar sizin..
 
Hocam cok tesekkurler cevap icin fakat ben olayin temel mantigi veya dogru formul ile anlamaya calistim fakat farkli farkli formuller buldum bunun icin net bi formül arayisindayim aslinda bu arada makinanin etiketinde 220 volt 5500 wat max 30 amper diyor
 
branşman hattını ve kolon hattını da hesaba koymanız lazım.
farzı misal sizin klimadan 55mt öncesinde elektrik alacağınız noktada gerilim 210v olması durumunda hat sonu gerilimi daha da düşecektir.
 

200.L.N / k.s.U[SUP]2[/SUP] olması gerekir formülün. Siz voltajın karesini almadığınız için 16mm[SUP]2[/SUP] çıkıyor.
 
genç arkadaşın verdiği formülün kısatılmış hali monofaze devrelerde gerilim düşümü = 0,074x(LxN/S) dir.N =güç(kW) L=uzunluk(m) S ise kesit.
 