gerilim dusumu hesabi hatasi

Katılım
17 Kas 2008
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaslar isyerine yeni bir klima takiliyor 55 metre mesafeden kablo cekecegim klimanin gücü 220 volt 5500 watt

2×55×5500/56×16×220 =3.0 sonucuna variyorum fakat bi klima icin 16 lik kablo cekmek yanlis geldi bana yanlisim nerede duzeltirseniz sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kullanım kılavuzuna da bakın...
ben gerilim düşümünü 16 lık için 1.4 buldum.
akım 25 A
gerilim düşümünü 1.5 mu almak gerekir yoksa 3 mü ..
karar sizin..
 
Hocam cok tesekkurler cevap icin fakat ben olayin temel mantigi veya dogru formul ile anlamaya calistim fakat farkli farkli formuller buldum bunun icin net bi formül arayisindayim aslinda bu arada makinanin etiketinde 220 volt 5500 wat max 30 amper diyor
 
branşman hattını ve kolon hattını da hesaba koymanız lazım.
farzı misal sizin klimadan 55mt öncesinde elektrik alacağınız noktada gerilim 210v olması durumunda hat sonu gerilimi daha da düşecektir.
 
Arkadaslar isyerine yeni bir klima takiliyor 55 metre mesafeden kablo cekecegim klimanin gücü 220 volt 5500 watt

2×55×5500/56×16×220 =3.0 sonucuna variyorum fakat bi klima icin 16 lik kablo cekmek yanlis geldi bana yanlisim nerede duzeltirseniz sevinirim

200.L.N / k.s.U[SUP]2[/SUP] olması gerekir formülün. Siz voltajın karesini almadığınız için 16mm[SUP]2[/SUP] çıkıyor.
 
genç arkadaşın verdiği formülün kısatılmış hali monofaze devrelerde gerilim düşümü = 0,074x(LxN/S) dir.N =güç(kW) L=uzunluk(m) S ise kesit.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,445
Mesajlar
926,858
Kullanıcılar
452,003
Son üye
ersel75

Yeni konular

Geri
Üst