gesmuhendis41
Üye
- Katılım
- 19 Mar 2023
- Mesajlar
- 5
- Puanları
- 1
- Yaş
- 27
Merhabalar,
150 kW'lık bir ges kurulumu yaptık. GES panosunu da panocudan hazır satın aldık. Panocu ges şalteri(250 amper) ile ges panosundaki ana bara arasındaki kabloyu 70'lik bakır nyy kullanmış. 70'lik NYY 213 amper akım tasıyor. Sistem full yük çalıştıgında (yani 150 kw) kablodan 210 amper akım geciyor ve kabloda ısınma oluyor. Bende kabloyu değiştirine kadar inverterleri 110 kw kadar gücünü kıstım. Suan yaklasık 154 amper geciyor, ama bu kablo buna rağmen ısınıyor bunun sebebi ne olabilir. (GES Panosundaki ana bara ölçüleri 20x5) Panonun bulundugu ortam sıcak bir ortam değil, etrafı kapalı genelde 20-25 derece ortam sıcaklıgı var.
150 kW'lık bir ges kurulumu yaptık. GES panosunu da panocudan hazır satın aldık. Panocu ges şalteri(250 amper) ile ges panosundaki ana bara arasındaki kabloyu 70'lik bakır nyy kullanmış. 70'lik NYY 213 amper akım tasıyor. Sistem full yük çalıştıgında (yani 150 kw) kablodan 210 amper akım geciyor ve kabloda ısınma oluyor. Bende kabloyu değiştirine kadar inverterleri 110 kw kadar gücünü kıstım. Suan yaklasık 154 amper geciyor, ama bu kablo buna rağmen ısınıyor bunun sebebi ne olabilir. (GES Panosundaki ana bara ölçüleri 20x5) Panonun bulundugu ortam sıcak bir ortam değil, etrafı kapalı genelde 20-25 derece ortam sıcaklıgı var.