GES tesisi akşam saatlerinde kapasitif çekiş

akarsu07

Üye
Katılım
20 Kas 2014
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
30
Merhaba,

960 kw gücünde tamamen satışlı GES tesisimizde akşam saatlerinde günlük 70 kvar gücünde kapasitif çekiş görüyoruz. Aktif güç ise 7 kw civarında. GES panosunda sabit 15 kvar gücünde kondansatörümüz var. Bu kapasitif çekişi düşürmek için ne yapabiliriz. Görüntüde 1 günlük üretim ve tüketimler mevcut.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    237.3 KB · Görüntüleme: 5
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kompanzasyon röleniz GES tipmi ? Kontrol OG / AG ?
 
Kompanzasyon yok. sabit kondansatör var sadece
 
GES tipi ( tercihen OG den ) kompanzasyon ( SVC li ) kurmak zorunluluğunuz var.Gelgeç çözüm olmaz.Daha önce bu konularla ilgilenmiş iyi bir elektrikçi bulunuz.
 