HİDRAFOR POMPASI İŞ YERİ SUSUZ KALDI

kablo 5*2.5 kablo mesafe 15 metre ama
eğer gündüz birşey olmuyorsa neden 6 7 saatlerinde açar termik.ayrıca fazlar arası voltajı ölçü aletiyle ölç.mümkünse analog olanla ölçersen daha iyi olur.yanılma payın az olur.kablo kesitini veriyorsun ama motorun kw yazmamışsın.ayrıca akşam saatlerinde yükler artar voltaj düşüyor olabilir.ben yinede 4x4 kablo ile değiştir derim.termik devreye seri giren eleman olduğu için,kontaktörde 3 faz vardır ama termik arızalı ise motora 2 faz gider.kolay gelsin
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bugün servisini aradım voltaj düşmesinden dolayı dedi 3 gündür akşam 6-7 arası termik faz hatası veriyor acaba kablosunu değiştirsem sorun çözülürmü
pik saat aralığında (tedaş,bedaş vb.) kaynaklanan gerilim düşümü... kablo değiştirmeyle falan çözülecek bir durum değil sizinki...
eğer çok sıkıntı oluyorsa hidrofor gücüne göre seçilmiş servo regülatör işinizi görebilir...
 
3 aet 2.5 kw birtanesi kabloyu değistirdim sorun ortadan şuan kalktı ama
 
herzaman kontrol kalemi ile paylaşmak benim için onur verir bende yeniyim elektrikte ama kontrol kalemi sayesinde çok şeyler öğrendim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,882
Mesajlar
921,292
Kullanıcılar
451,020
Son üye
Darphin

Yeni konular

Geri
Üst