habeleşme sorunu

glenberg02

Üye
Katılım
22 May 2007
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
39
S7 200 ile Win cc güzel bi şekilde haberleşiyor ama bi sorun var PLC de gerçekleşen bi olay Win cc ye biraz geç yansıyor yaklaşık 5 - 6 saniye kadar sonra yansıyo bunun için gerekli bi haberleşme ayarı falan varmı yoksa normalidemi bu şekilde haberleşiyor?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
merhaba,

mpi üzerinden mi haberleşiyorsunuz ?
mpi üzerine sağ tıklarsanız, system parameter üzerinden ayarları yapabilirsiniz ama 6-7 saniye normal gözükmüyor.

saygılar
 
yok mpı üzerinden değil 27 200 için kullanılan s7 200 pc access opc server ile haberleştiriyorumm veya kep server ikisinde geç haberleşiyor
 
Merhaba ,

Sadece bilgi amaçlı olarak; yapılan ayarların ekran görüntüsünü yollar mısın ?

Saygılar
 
merhaba,

elimde pc access olmadığından o kısmı göremiyorum
bunu siemens sitesinden buldum ,
simatic özelliklerinde opc scout üzerinden ayarlar varmış.

birde yaptığını düşündüğüm bir fikrim var, port ayarlarını en yükseğe getir mpi

kolay gelsin,

not : opc bile olsa cycle zamanı bu kadar uzun olmamalı
 