4 adet 125 watt 220 volt halojen ampülün kaç kwar kondansatöre ihtiyaç duyar gece bunlar devrede olduğu için reaktif cezaya giriyor
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bu 4 adet halojen lamba için kullanılan balastların reaktif gücü veya cos ( fi ) değeri üzerlerinde yazılıdır gerekli hesaplamaları yaparak bunları kompanze edebilirsiniz.
 
bu 4 adet halojen lamba için kullanılan balastların reaktif gücü veya cos ( fi ) değeri üzerlerinde yazılıdır gerekli hesaplamaları yaparak bunları kompanze edebilirsiniz.
yardımın için teşekkür ederim ... ama lambalar biraz yüksekte olduğu için oraya çıkıp okuyamıyoruz:rolleyes:
 
birkaç öneri de bulunabilirim;
1- Elinizde wattmetre veya güç ölçümü ( bir lambanın çektiği reaktif gücü ) yapabileceğiniz analog dijital bir ölçü aleti varsa işimiz kolay olur.direk lambanın beslemesinin yapıldığı noktadan ölçüm yapabilirsiniz.
2- Elinizde güç ölçüm yapma imkanı yoksa lambaların markalarını biliyorsanız internetten üretici firmanın bu lambalar için kullandığı balast değerlerini bulabilirsiniz

şimdilik aklıma bunlar geldi
 
halojen lambaların beslemesini aynı faza getirip 1 ad 1 kwar ve 0,80 kwar kondansatör bağlayıp sorunu çözdük ama floresan lamba ve değişik küçük monafaze yükler olduğu için diğer iki fazı kompaze edemedik herhangi bir fikri olan varsa sevinirim yada reaktör bağlarsak sorunu çözebilirmiyiz acaba
 
diğer iki faz için de bahsettiğim yöntemi kullanabilirsiniz. Yüklerin yaklaşık olarak hepsinin devrede olduğu bir açlışma saatinde wattmetre ( cos(fi)metre'de deniyor.) ile sırasıyla bu fazlardan çekilen reaktif enerjiyi tespit edip bu değerlere yakın ihtiyacı karşılayacak kondansatörleri seçebilirsiniz.
 
Lamba balastları ortalama Cos Fi değeri 0,5 'tir. Cos Fi 0,5 değerini referans alarak hesaplayabilirsiniz. Her lamba için bu değer yaklaşık olarak 200VAr mertebesindedir.
 
Arkadaşlar elimde Bestar marka bir balast var ve bunun üzerinde Cosφ yazmıyor ama λ değeri var bu lamda
değeri ne anlama geliyor anlatırmısınız.

Balast değerleri:

400 W / 3,50 A / λ 0,58 / tw 130 / Δt 85

Diğer renkli olan değerler de nedir yardımcı olursanız sevinirim?

<<<<<<<<<< Teşekkürler >>>>>>>>>
 
Arkadaşlar elimde Bestar marka bir balast var ve bunun üzerinde Cosφ yazmıyor ama λ değeri var bu lamda
değeri ne anlama geliyor anlatırmısınız.

Balast değerleri:

400 W / 3,50 A / λ 0,58 / tw 130 / Δt 85

Diğer renkli olan değerler de nedir yardımcı olursanız sevinirim?

<<<<<<<<<< Teşekkürler >>>>>>>>>

Lamda değeri cosfi değeridir; ta ve tc değerleri hakkında bilgi için ;
http://www.federal.com.tr/tr/aydinlatma_katalog.pdf
 