yeni nesil r.g.k. röleleri akım trafosunun primer değerinin 100'de 1'ini hissedebilmektedirler.400/5 akım tr varsa sistemde 4A ve daha büyük değişiklikleri hissedebiliriz diyelim.Fakat dediğiniz gbib 20A yük çekiyorsunuz ve örneğin yükünüzün 2,5kVAr kondansatöre ihtiyacı var 2,5*1,44=3,6A . bu değer 4A altında ve röle de büyük ihtimalle bu kondansatörü devreye almayacaktır.Size tavsiyem çektiğiniz yüke yakın bir üst değerde Cl:0,5 akım trafosu seçmenizdir.Bu değeri belirlerken işletmenizin bütün sene içerisinde en yüklü olduğu zaman ki yük değerinizi baz alınız.