Örnek bir santral üzerinden sorularıma devam edeyim. Görüldüğü üzere ve benim gördüklerimde havanın ilk karşılaştığı serpantin ısıtıcı serpantindir. Yukarıdaki anlatımlarda, eğer havanın nemi yüksek ise önce soğutularak neminin alınmasından, sonrasında ise ısıtılarak istenilen sıcaklık ve nemde hava elde edilmesinden söz ettik.
Bu durumu gerçekleştirmek için ısıtıcı ve soğutucu serpantinin yer değişmesi gerekmez mi?
Yani nemi düşürmek için, havanın önce soğutucu serpantinle, sonra ısıtıcı serpantinle karşılaşması gerekmez mi?
Mevcut santraller bu şekilde olduğuna ve sistem çalıştığına göre demekki nemi almayı gerektirecek durumlar oluşmuyor mu diyeceğim?
sayın
hemmuhhemtek yukarıdaki klima santralinin PC ekranına taşınmış kumanda ve bilgi paneli olduğunu anlıyorum yanlış anladıysam lütfen düzeltin.
klima santrallerinde hava önce ısıtma serpantininden geçirtilir bunun sebebi ise.
1- hava önce soğuk su serpantinine girecek olursa soğuk kış günlerinde 0 C altındaki sıcaklıklarda soğutma bataryası içerisinde durağan su olacağından soğutma bataryası donarak patlar.
2-klima santrali yaz konumunda çalışırken ise
hava önce soğutma serpantinine sonra ısıtma serpantinindeki sukunet içerisindeki su ile karşılaşacağından ve soğumuş hava ısıtma serpantin sıcaklığından soğuk olduğu için hava üzerindeki soğukluğun bir miktarını ısıtma bataryasının içerisindeki suyu soğutarak enerji kaybına sebep olur.
dolayısı ile örnek verdiğiniz pc
Ekran bilgilerinde standart ısıtma ve soğutma amaçlı dizayn edilmiş bir santral görünmekte ve serpantin yerleri doğru
sizin örnek santralinizi dahada detaylandırarak tasarlanmış modelleri var
mesela dışarıya 22C civarı hava atıyor dışarıdan aldığı havayı 14C kabul ediyorum
bu santrale ısı geri kazanım konulabilir
ısı geri kazanım aleminyum veya freon akışkanlı olur ise % 30-40 gibi bakır ve özel tasarım ısı geri kazanım uygulanır ise % 70 lere varan oranlarda dışarıya attığınız 22C lik hava sıcaklığı nın üzerindeki ısı enerjisini ısıtmak için içeriye aldığınız 14C lik havaya vererek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz vs vs
önceki mesajlarımda da kısmen bahsettiğim gibi:
ısıtma-soğutma+nem oran ve miktarları sizin isteğiniz doğrultusunda tasarlanır çok özel spesiyal sıcaklık ve nem oranı taleplerinde gerek sistemin otomasyon kısmı gerekse nem oran kısmı isteğe göre mevsim şartlarına göre değişir
örnek verdiğiniz santralde ısıtılmış hava içerisindeki nem % 20 veya % 90 istemiş olsaydınız bu santral sıcaklık olarak sizin isteğinize cevap verebilir fakat istediğiniz nem miktarına cevap vermeyecektir.
siz tam olarak ne yapmak yada ne öğrenmek itiyorsunuz ? burası anlaşılır değil dolayısı ile konunun ana hatları konuşuluyor sizi yanlış yönlendirmek istemem...