Havai Hat Sonu Gerilim Yükselmesi!

vanlioglu

Üye
Katılım
9 May 2010
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
37
Arkadaşlar sizden ricam soracağım soru hakkında, doğruluğundan emin olduğunuz cevaplarla veya dökümanlarla beni aydınlatmanız.

Yüksek gerilim havaii hatlarda üretim tesisinden okunan 380kV gerilim bağlandığı trafo merkezinde 416-417kV göstermekte. Hat uzunluğu 160km. Bana bunun nedenini açıklayabilir misiniz? yada bu konuda bildiğiniz kitap döküman vs. varsa bana ulaştırabilir veya adını söyleyebilir misiniz?

Bazı arkadaşlar çıkıp hat kapasitifdir ondandır diyecekler :) onu bende biliyorum ama bana ispat ve detaylı açıklama gerek.

Teşekkürler...
 
Şimdi size bunu açıklamaya çalışacağım.
Bu durum kapasitif etkiden dolayı oluşmaktadır.Şöyle ki havai hat iletken aradaki hava yalıtkan ve toprak ta iletken olduğundan bu durum kondansatoru meydana getirir,kondansatorler de sistemin enerjili olmasından dolayı reaktif enerji üretirler bu reaktif enerji de fazla gerilim meydana getirecektir.Durum bundan ibaret bunu engellemek için ise de transpozisyon yapılmaktadır
 
batmanlı kardeşim bende sana bir bilgi vereyim mi? o dediklerini bende biliyorum ilk mesajımda yazdığım gibi..
+ transpozisyon, fazlar arasında kapasitifi dengelemek için artırmak veya azaltmak için değil. ;)
 
ferrorezonans şeklinde arama yaparsan bir sürü kaynak çıkar önüne
 
sevgili emir ferrorezonans non-lineer bir durum. benim söylediğim lineer bir durum ayrı mevzular yani yinede teşekkürler.
 
ispat için o hattın kapasitesini hesaplayın daha sonra basit bir devre üzerinde devre elemanlarını hat empedansını kapasiteleri filan yerleştirin ve hat sonundaki gerilim hesaplama yöntemine gidin. sizin için de iyi bir tecrübe olur. hatta daha sonra yaptığınız çalışmadan faydalanmak isterim :)
 