merhaba arkadaşlar
benin sorum konpanzasyon devrelerinde bir işletmenin hedef cosQ sini nasıl belirleriz hangi kriterleri dikkate almalıyız
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhaba arkadaşlar
benin sorum konpanzasyon devrelerinde bir işletmenin hedef cosQ sini nasıl belirleriz hangi kriterleri dikkate almalıyız

Bu çok değişken bişey değil...Hedef cosfi: 0,95 ten az ennihayet 1 den de büyük olmaz .0,95 in altındaki her değer Reaktif değeri ceza sınırının üzerine çeker...
 
merhaba arkadaşlar
benin sorum konpanzasyon devrelerinde bir işletmenin hedef cosQ sini nasıl belirleriz hangi kriterleri dikkate almalıyız

Bağlantı gücü 50kvA altı tesisler için;
Endüktif sınır %33 kapasitif sınır %20'dir. Buda Endüktifte cosfi 0,95 altına inmeyecek, kapasitifte 0,98 altına inmeyecek anlamına gelir.
Bağlantı gücü 50kvA üzeri tesisler için;
Endüktif sınır %30 kapasitif sınır %15'dir. Buda Endüktifte cosfi 0,98 altına inmeyecek, kapasitifte 0,9889 altına inmeyecek anlamına gelir.

Rölende ayarlayacağın hedef cosfi 0,99 veya 1 dir. Kapasitif eksende 0,99 ayarlayanlarda var.
 
ek olarak işletmenizin çalışma şartlarını gözden geçirin çünkü dengesiz yüklerde fazlardaki cos fi farklıdır bu nedenle önce işletmenizi güç analizinde geçirin buna bağlı olarak cos fi seçin
 