Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
evet rolyi ilk bağladığımda bağlantı hatası olarak yıldız işareti çıkıyordu akım trafolarının k ve l uclarını değiştirdim o işaret daha çıkmıyor hata ledleri yanmıyor birtek % işareti yanıyor oda sistem indüktif ve capasitif oranları girdiğim değerlerden şimdilik yüksek olduğu için inşallah istenilen seviyeye incek sizlerin yardımlarıyla aldığım role eğer bozuksa entes korksun benden akım trafolarının cosfi eksi olan iki fazınki k l ucları yalnış olma ihtimali olabilirmi ama sanmıyorum roleye elektirik verdiğimde normal gözüküyor eksiye düşmüyor genç arkadaşımızın dediği gibi kondansatörler l1 l2 fazına fazla gelebilir monofaza kondansatör kullanmam gerek galiba nasıl olcaksa ulen harcadığım paranın haddi hesabı yok bu tedaşın yaptığı işmi be buda yetmez miş gibi 2009 oranları aşağı çekeceklermiş yuuuuuuuuuuuhhhhhhhh
Sahi tedaş bizimle uğraşacağına reaktif güç harcayan cihazların üreticileri ile neden uğraşmıyor.Aslında bu konunun yeri burası değil ama...
Tedaş bu konuda yerden göğe kadar haklı.Reaktif güç harcarsan parasını vereceksin.Ama gitsinler motorlara kondansatör taktırsınlar,PF si 1 olmayan,harmonik olamayan makinaya üretim/ithalat izni vermesinler.Di mi yani
Üçüncü faz 0,94 indüktif iken, devreye kondansatör girince 0,808 indüktif oluyor ??? Yani dereye kondansatör değilde reaktör (veya indüktif yük) girmiş gibi.
Karlos ben yine de sana ısrarla akım ve gerilim bilgilerinin alındığı fazların üst üste oturup oturmadığını kontrol et derim, olmazsa rölenin besleme sigortalarını indir ve sırayla gerilim uçlarını birbiriyle değiştir, en fazla 6 denemede bulursun doğru bağlantıyı, doğru bağlantı olduğunu nerden anlıcaksın, birbirine yakın pozitif cos fi ler görceksin, önceki yazdıklarını okudum arkadaşların dediği gibi -0,2 gibi cos fi bana da garip geldi.
Ayrıca Kael ve Entes rölelerinde akım trafosu oranı girmek girmemek ya da yanlış girmek kompanzasyon açısından hiçbirşeyi değiştirmiyor, şöyle düşünün akım trafosu oranı yanlışlıkla 1 girildi veya fabrika ayarına dokunulmadı ve 1 kaldı, kondansatör güçlerini ona göre ufak tanıyacak, ama geçen akımı da ufak bileceğinden aynı oranda kondansatör devreye alacaktır, yani oran komple sistemi kapsadığından bir değişiklik olmayacaktır. akım trafosu oranını girmek bize sadece akımları güçleri vs bilgileri röle üzerinden gözle doğru okumamızı sağlar. Merak eden çalışan bir sistemde oranı 1 girip deneyebilir
Entes rölelerde,akım polaritesi endişesini gidermenin en basit yolu,rölenin aktif güç ölçüm modunu kul-
lanmaktır.Güçlerin ( kw ) önünde - işareti yoksa,polariteler doğru bağlı demektir.En basit yöntem budur.
özür dilerim ama cosq hiçbir zaman 1 yapamazsınız.akım ile gerilim arsındaki açı hiçbir zaman 1 olmaz.ölçü aletleri 1 yazar ama 1 değildir.1 e yakın bir değerdir