hem kapasitif, hem reaktif yazma sorunu?

Hem aktif hem reaktif cezaya düşmek nasıl bir tabirdir.Hem endüktif hem kapasitif demek istediniz herhalde

çözüm olarak küçük güçlü kondansatör ve monofaze kondansatör leri artırmanız gerekir.İsmini söylediğiniz röle küçük akımları algılamayabilir.Yarım kilovardan başlayarak kademeleri tekrar düzenlemelisiniz ve ek olarak entes röle de en büyük 3 fazlı kondansatör 1. kademede olmalıdır.
Evet hocam reaktif ve kapasitif demek istemiştim. bir de kael röle kullanıyoruz pek memnun değiliz ama röleden yapcak bir şey yok şuan.
yeteri kadar düşük kapasiteli cond. olduğunu düşünüyoruz ama hocam yine de tekrar bi kontrol edelim örn. 3 tane 1 kvar, 3 tane 1i5kvar 2,5 ve 5 diye gidiyor
 
Evet hocam reaktif ve kapasitif demek istemiştim. bir de kael röle kullanıyoruz pek memnun değiliz ama röleden yapcak bir şey yok şuan.
Tesis nedir,akım trafoları nedir ?
Hocam tesisimiz fabrika, 2250 KVA(1000KVA + 1250= Kva) 2 adet trafo var. iki ayrı yerden kompanzasyon yaptık. 3 fazlılar ve aydıonlatma gibi kabaca 2 ye ayırdık. aydınlatma rölesinde düşük kapast. konda. var diğer rölede yüksek kapasiteli konds. var. 4 aydır sadece gece çevre aydınlatma ve gündüz 3-4 tane klma, belki lamba 3-4 tane tv vb. küçük 20 insanın günlğk kulladığı aletler kullanılıyor.

Ama eğer sistem 2 saat çalışşın sorunsuz kompanzasyon yapıyor o anlık tabi %2-3 ve %4-5 gibi reaktif ve kapasitf değerlere ulaşıyoruz.
yada sistemimiz 1 ay gibi çalışırssa aylık %4-5 ve %6-7

yani hocam en büyük sıkıntımız sistem çalışmadığında cezaya düşüyoruz..
 
hocam,
eğer yüklerin dengesizse hem kapasitif yersin hem endüktif.
önce sistemini analiz etmem kompanzasyon sistemini ona göre kurmalısın.
sistem çalıştığında herşey normal ise kompanzasyon sistemin sağlıklı çalışıyordur. sistem çalışmadığı zaman aralığını 1 er saat arayla tablona işlersin. ona göre bir sabit kademe oluşturursun. sistem kapandığında trafonun indüktif ihtiyacını o sabit kademen karşılar ve sorununu gidermiş olursun
 
Akım trafonuzun % 1 inden düşük akım çekiliyor ise,münferit komp. dışındaki çözümler nafiledir !
 
Teori % 0,5 ( cl 0,5 için ) ,ancak,pratikte karşılaştığımız değer % 1 dir.
 
hocam,
eğer yüklerin dengesizse hem kapasitif yersin hem endüktif.
önce sistemini analiz etmem kompanzasyon sistemini ona göre kurmalısın.
sistem çalıştığında herşey normal ise kompanzasyon sistemin sağlıklı çalışıyordur. sistem çalışmadığı zaman aralığını 1 er saat arayla tablona işlersin. ona göre bir sabit kademe oluşturursun. sistem kapandığında trafonun indüktif ihtiyacını o sabit kademen karşılar ve sorununu gidermiş olursun

Anladım hocam dediğiniz gibi sabit yükler üzerinden bir çalışma yapayım bakalım, sonuç ne olacak.
Teşekkür ederim.
 
Hocam tesisimiz fabrika, 2250 KVA(1000KVA + 1250= Kva) 2 adet trafo var. iki ayrı yerden kompanzasyon yaptık. 3 fazlılar ve aydıonlatma gibi kabaca 2 ye ayırdık. aydınlatma rölesinde düşük kapast. konda. var diğer rölede yüksek kapasiteli konds. var. 4 aydır sadece gece çevre aydınlatma ve gündüz 3-4 tane klma, belki lamba 3-4 tane tv vb. küçük 20 insanın günlğk kulladığı aletler kullanılıyor.

Ama eğer sistem 2 saat çalışşın sorunsuz kompanzasyon yapıyor o anlık tabi %2-3 ve %4-5 gibi reaktif ve kapasitf değerlere ulaşıyoruz.
yada sistemimiz 1 ay gibi çalışırssa aylık %4-5 ve %6-7

yani hocam en büyük sıkıntımız sistem çalışmadığında cezaya düşüyoruz..

indüktif yöndeki reaktifiniz için trafo sabitininizi ayarlamanız gerekir.2 yönde kompanzasyon yapan bir röle kullanmanız lazım.Endüktif reaktif için trafolarınızda ki yüklenme oranına göre sabit kondansatör koymanız gerekir.Bunun tesipiti için trafo yüksüz iken ölçüm yapılan sayaçtan gerilim,akım ve cosfi değerini yazarsanız tam olarak hesaplayabirim kaç kvar kondansatör koymanız gerektiğini ve kapasitif için ise şönt reaktör kullanmanız lazım.Yani özetle trafo sabitlerini iyi ayarlayamazsanız 2 panonuzda cosinüsfi 1 olsa dahi endüktif den ceza yersiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
130,136
Mesajlar
933,463
Kullanıcılar
453,213
Son üye
byCyrus

Yeni konular

Geri
Üst