Herşey kapalı ama kompenzasyon ve sayaç Rc kapasitif yazıyor ceza geliyor

yeni sayaçla ölçümler ekte, şimdilik limit içi ama gece modunda kapasitif tüketim panoda hala gözüküyor.
İki sorum olacak:
1)sadece trifaze kurutma mk. çalışırken cos fi L1L2L3 -0.850'lerde seyrediyor. 1.000'a yaklaşamıyor ama +C veya -C de yanmıyor, yeşil ışık Normal yanıyor ve 3-4-5. kapasitörlerden biri yeşil yanıyorken devamlı devrede. Bu normal midir ? yeşil yanıyorsa kapasitörün devreden çıkması gerekmez mi ?
2)trifaze yıkamalardan biri veya her ikisinin de rezistans ısıtmaları devredeyken panoda L1L2L3 1.000'a çok yakın güzel değerlerde geziniyor. (0.990-1.000 arasında) Rezistansları devreden çıkıp sadece tambur motoru çalışıyorken 0.850-0.900 arasında geziniyor. 1.000'ı göremiyor. Bu normal midir ?
 

Ekli dosyalar

  • yeni sayaç ölçümler.png
    yeni sayaç ölçümler.png
    90.4 KB · Görüntüleme: 163
kapasitif tüketim aktifin nerdeyse 4 katı. burda hatta bir kondansatör bağlı gibi. normalde en fazla aktifin kendi kadar olabilir. aşırı bir kapasitif çekilmesi sözkonusu. ledler % 10 kapasitif etkiliyor. kablolar mesafeye göre en fazla % 100 etkiler. % 400 olması hattınızda sabit bir kondansatör olduğunu gösterir. motorlara yanlışlıkla kondansatör bağlanmış olabilir yerel kompanzasyon için.
 