Herşey kapalı ama kompenzasyon ve sayaç Rc kapasitif yazıyor ceza geliyor

anladım, ama tesisatımız yeni taşındığımız için daha 1 aylık. Eski adresimizdeki tesisatı kullanmadık. Sadece kompenzasyon panosunu yenilemedik. Kablolar , prizler, sigorta kutuları, şalterler hepsi sıfır takıldı
Bazen sıkışık şekilde boru kapasitesinden çok fazla sayıda kablo cekilmiş olması sonucu ; normal şartlarda değilde, tesisat kablolarının, aşırı yüklenmesi neticesinde izolasyonlarinda meydana gelen deformasyon sonucu kapasitif etki gösterdiğine, bu etkiyi artık yuksuzken bile gösterdiğine şahit olmuştum. Sizde de böyle bir durum söz konusu olabilir.
Teyit etmesi kolay. Eğer gerçekten böyle olduğunu tesbit ederseniz; 1)uygun değerde reaktör bağlayabilir siniz. 2) kapasitif etki yaratan tesisatı yenileyebilirsiniz. 3) Mahsuru yoksa tesisatın o bölümü nü devre dışı bırakırsınız.
 
.. komp. rölesi bozuk olabilir mi..
 
1-Trafo kendinize mi ait. Yoksa AG abonesi misiniz?
2-Kompanzasyon akım trafonuzun oranı nedir?
3-Reaktif rölenizi marka ve modeli nedir?
 
.. komp. rölesi bozuk olabilir mi..
bugün UEDAŞ yeni sayaç taktı. Gözlüyoruz
1-Trafo kendinize mi ait. Yoksa AG abonesi misiniz?
2-Kompanzasyon akım trafonuzun oranı nedir?
3-Reaktif rölenizi marka ve modeli nedir?
UEDAŞ AG abonesiyiz
Entes 75/5 3 adet akım trafosu var panoda
Entes RG3-12C marka model röle
 
Bu iş uzaktan kumanda ile çözülmez. Bütün olasılıklar çeşitli arkadaşlar tarafından paylaşıldı. İyi bir elektrikçi önce sorunun kaynağını tesbit edecek. Sonra da çözüm bulacak. Aksi halde konu gereksiz yere uzayıp gidecek.
Uzaması sizi niye rahatsız ediyor?
İşletmemde sorunun kaynağını bulamadığımız için ve iyi dediğimiz elektrikçilerin de şimdilik soruna sebep bulamadıkları için konu açıldı.
Tecrübesi olanlarla fikir alışverişinde bulunmaya çalışıyorum.
Yani" GEREKSİZ YERE" uzadığı yok
 
Reaktif röleniz minimum 50mA algılıyor. Hesap yaparsak sistemden yaklaşık 1A akım geçmesi gerekiyor. Akım trafolarının hassasiyeti göz önüne alırsak .İşletmenizin çalışmadığı zamanlarda kullanım olan yerlerin beslemesini bir yerde toplayıp buraya lokal küçük bir kompanzasyon panosu yapabilirsiniz. Ayrıca eski iş yerinizin sözleşme gücü ile burası aynı mı. Akım trafoları 75/5 olduğuna göre sözleşme gücünüz 50 kVA üzerinde dolaysıyla reaktif oranlarda düşüyor. Eski işyerinizin sözleşme gücü daha düşük ise reaktif oran yüksek olur. Eski işyerinizde de bu sorun vardı ama oranın yüksek olmasından dolayı fark etmemiş (ceza gelmemiş) olabilirsiniz
 
Reaktif röleniz minimum 50mA algılıyor. Hesap yaparsak sistemden yaklaşık 1A akım geçmesi gerekiyor. Akım trafolarının hassasiyeti göz önüne alırsak .İşletmenizin çalışmadığı zamanlarda kullanım olan yerlerin beslemesini bir yerde toplayıp buraya lokal küçük bir kompanzasyon panosu yapabilirsiniz. Ayrıca eski iş yerinizin sözleşme gücü ile burası aynı mı. Akım trafoları 75/5 olduğuna göre sözleşme gücünüz 50 kVA üzerinde dolaysıyla reaktif oranlarda düşüyor. Eski işyerinizin sözleşme gücü daha düşük ise reaktif oran yüksek olur. Eski işyerinizde de bu sorun vardı ama oranın yüksek olmasından dolayı fark etmemiş (ceza gelmemiş) olabilirsiniz
Çalışmadığımız zamanlarda tespit ettiğimiz kadarıyla kapasitif kullanım gösteren yerlere monofoze 3 adet ev tipi yıkama makinesi prizde. Bunların bağlı olduğu tek bir şalter var bunu gece çıkarken indirip elektriğin makine prizlerine gitmesini engellediğimizde L3 1.0'a düzeliyor. Anlam veremediğimiz şey eski işyerinde aynı makine parkı ve kompenzasyon panosu ile L1L2L3 hepsi 1.0 idi gece modunda. Burada ise gece modunda L3 -0,250'lerde bu da kapasitif yazıyor. Hatta denemelerimizden gördüğümüz kadarıyla trifaze sanayi tipi yıkama makinelerinden birinin şaltrini kaldırıp içine enerji verdiğimizde (makineye start vermeden) L2 1.0'lardan -0,500'lere düşüyor.
Eski işyeri sözleşme gücümüz 36,6 Kw imiş. Şu andaki faturada 18,6 Kw gözüküyor. Geçen 29 gün boyunca anlık değer 8,788 kW olmuş. Cezalı ilk fatura ekte
 

Ekli dosyalar

  • DOC-20231015-WA0000._kopyası.pdf
    453.8 KB · Görüntüleme: 14
Çalışmadığımız zamanlarda tespit ettiğimiz kadarıyla kapasitif kullanım gösteren yerlere monofoze 3 adet ev tipi yıkama makinesi prizde. Bunların bağlı olduğu tek bir şalter var bunu gece çıkarken indirip elektriğin makine prizlerine gitmesini engellediğimizde L3 1.0'a düzeliyor. Anlam veremediğimiz şey eski işyerinde aynı makine parkı ve kompenzasyon panosu ile L1L2L3 hepsi 1.0 idi gece modunda. Burada ise gece modunda L3 -0,250'lerde bu da kapasitif yazıyor. Hatta denemelerimizden gördüğümüz kadarıyla trifaze sanayi tipi yıkama makinelerinden birinin şaltrini kaldırıp içine enerji verdiğimizde (makineye start vermeden) L2 1.0'lardan -0,500'lere düşüyor.
Eski işyeri sözleşme gücümüz 36,6 Kw imiş. Şu andaki faturada 18,6 Kw gözüküyor. Geçen 29 gün boyunca anlık değer 8,788 kW olmuş. Cezalı ilk fatura ekte
Çok tuhaf sanki makine içinde sabit kompanzasyon yapılmış gibi.
Makinelerin şalterlerinden sonraki bağlantıları teker teker kontrol edin fazlardan birine kondansator bağlı olan var mı?
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,143
Mesajlar
933,535
Kullanıcılar
453,223
Son üye
Shentyurk

Yeni konular

Geri
Üst