Otomatik konumda termik soğuduktan sonra kontaktörü otomatik devreye alır, manuelde resetlemen gerekir, manuel kullanım tercih edilir arızayı görmek adına ters kontağa bir sinyal lambası yada sesli ikaz takılırsa devre dışı kaldığında bildirim alabilirsiniz , kolay gelsin.
Otomatik konumda termik soğuduktan sonra kontaktörü otomatik devreye alır, manuelde resetlemen gerekir, manuel kullanım tercih edilir arızayı görmek adına ters kontağa bir sinyal lambası yada sesli ikaz takılırsa devre dışı kaldığında bildirim alabilirsiniz , kolay gelsin.
55 kw bi motorum var termik atmadan yanıyo motor sadece termik de değil 125 amper tmş de atmıyo motor normal akımında yanarmı yada ne olabilir 2 faza kalsa bile ki kalmıyo tmş atar termik atar bunun sebebi başka ne olabilir
55 kw bi motorum var termik atmadan yanıyo motor sadece termik de değil 125 amper tmş de atmıyo motor normal akımında yanarmı yada ne olabilir 2 faza kalsa bile ki kalmıyo tmş atar termik atar bunun sebebi başka ne olabilir