Konu Sah Ercan ARSLAN Üye Katılım 28 Ağu 2016 Mesajlar 93 Puanları 1 Yaş 35 Konum tekirdağ 11 Eki 2021 #11 kocamanusta' Alıntı: peki termik kaça ayarlı? Genişletmek için tıkla ... Minumum 80 de
kocamanusta Profesyonel Üye Katılım 14 Nis 2009 Mesajlar 2,596 Puanları 731 11 Eki 2021 #12 Ercan ARSLAN' Alıntı: Minumum 80 de Genişletmek için tıkla ... eğer bahsettiniz termik role ise büyük seçildiği için koruma yapamaz.
Ercan ARSLAN' Alıntı: Minumum 80 de Genişletmek için tıkla ... eğer bahsettiniz termik role ise büyük seçildiği için koruma yapamaz.
Konu Sah Ercan ARSLAN Üye Katılım 28 Ağu 2016 Mesajlar 93 Puanları 1 Yaş 35 Konum tekirdağ 11 Eki 2021 #13 kocamanusta' Alıntı: eğer bahsettiniz termik role ise büyük seçildiği için koruma yapamaz. Genişletmek için tıkla ... 80 ile 110 amper termik röle ve motor 55 kw motor 100 amper kadar akım çekebilir... Sizin öneriniz nedir?
kocamanusta' Alıntı: eğer bahsettiniz termik role ise büyük seçildiği için koruma yapamaz. Genişletmek için tıkla ... 80 ile 110 amper termik röle ve motor 55 kw motor 100 amper kadar akım çekebilir... Sizin öneriniz nedir?
kocamanusta Profesyonel Üye Katılım 14 Nis 2009 Mesajlar 2,596 Puanları 731 11 Eki 2021 #14 Ercan ARSLAN' Alıntı: 80 ile 110 amper termik röle ve motor 55 kw motor 100 amper kadar akım çekebilir... Sizin öneriniz nedir? Genişletmek için tıkla ... motor anma akımını kök üçe bölün çıkan sonuç termik ayarınız olacaktır. termik rolenizi değiştirmeniz gerekiyor.
Ercan ARSLAN' Alıntı: 80 ile 110 amper termik röle ve motor 55 kw motor 100 amper kadar akım çekebilir... Sizin öneriniz nedir? Genişletmek için tıkla ... motor anma akımını kök üçe bölün çıkan sonuç termik ayarınız olacaktır. termik rolenizi değiştirmeniz gerekiyor.
Konu Sah Ercan ARSLAN Üye Katılım 28 Ağu 2016 Mesajlar 93 Puanları 1 Yaş 35 Konum tekirdağ 11 Eki 2021 #15 kocamanusta' Alıntı: motor anma akımını kök üçe bölün çıkan sonuç termik ayarınız olacaktır. termik rolenizi değiştirmeniz gerekiyor. Genişletmek için tıkla ... Teşekür ederim sağolun
kocamanusta' Alıntı: motor anma akımını kök üçe bölün çıkan sonuç termik ayarınız olacaktır. termik rolenizi değiştirmeniz gerekiyor. Genişletmek için tıkla ... Teşekür ederim sağolun
kocamanusta Profesyonel Üye Katılım 14 Nis 2009 Mesajlar 2,596 Puanları 731 11 Eki 2021 #16 Ercan ARSLAN' Alıntı: Teşekür ederim sağolun Genişletmek için tıkla ... termik rolenin ana hatta değil motor besleme kablolarına bağlı olduğunu varsayıyorum. değişimi yapmadan lütfen bunu onaylarmısınız!..
Ercan ARSLAN' Alıntı: Teşekür ederim sağolun Genişletmek için tıkla ... termik rolenin ana hatta değil motor besleme kablolarına bağlı olduğunu varsayıyorum. değişimi yapmadan lütfen bunu onaylarmısınız!..
Konu Sah Ercan ARSLAN Üye Katılım 28 Ağu 2016 Mesajlar 93 Puanları 1 Yaş 35 Konum tekirdağ 11 Eki 2021 #17 kocamanusta' Alıntı: termik rolenin ana hatta değil motor besleme kablolarına bağlı olduğunu varsayıyorum. değişimi yapmadan lütfen bunu onaylarmısınız!.. Genişletmek için tıkla ... Evet o şekilde
kocamanusta' Alıntı: termik rolenin ana hatta değil motor besleme kablolarına bağlı olduğunu varsayıyorum. değişimi yapmadan lütfen bunu onaylarmısınız!.. Genişletmek için tıkla ... Evet o şekilde
kocamanusta Profesyonel Üye Katılım 14 Nis 2009 Mesajlar 2,596 Puanları 731 11 Eki 2021 #18 Ercan ARSLAN' Alıntı: Evet o şekilde Genişletmek için tıkla ... tamadır, termik rolenizi değiştirmeniz gerekiyor.
Ercan ARSLAN' Alıntı: Evet o şekilde Genişletmek için tıkla ... tamadır, termik rolenizi değiştirmeniz gerekiyor.