HES Güç Alternatörlerinin Çıkış Gücü Nasıl Azaltılır?

Dedejayjay

Üye
Katılım
26 Ağu 2011
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
45
Arkadaslar, Bir elektrik üreten santralde alternatör (jeneratör) gücü 500devir/dakikada 50Hz 6.3kV ve 1000MVA ise bunu azaltmanın yolu varmıdır. yani 1000MVA yerine 600MVA üretmek istiyorsan ne yapmak gerekir?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşım termik santrallardan giderek sana cevap vereyim santralımızın nominal çalışma gücü 150 MW diyelim siz bunu daha düşük mw ta nasıl çalıştırırım diye soruyorsunuz sanırım.Türbine verilen buhar tonajını düşürdüğünüzde üretilen mw ta düşer.Örneğin 450 ton/saat ile türbine buhar verdiğinizde genaratörden 150 mw enerji alırsınız.Kabaca orantı1/3 dür.Üretilen enerji 1mw ta olsa 1150 mw ta olsa türbin devri 3000 devir/dakika,genaratör çıkış voltajı 15000 volttur.Ana trafodan 380.000v. olarak çıkar .Yani üreteceğiniz enerji kadar türbine buhar,HESler için su verirsiniz.
 