Arkadaşlar bahçedeki bulunan hidrafor sürekli devrede. Genleşme tanki sağlam. Tesisatta kaçak yok. Sıfır cihaz. Yeni böyle yapmaya başladı. Basınc ayarında mi sorun var
Sisteme giden ana vanayi kapatıyorum. Yine çalışmaya devam ediyor. Vana ile hidrafor arasinda kaçak olmadığına eminim. Vanayi kapatınca durması gerek yani. Peki ayar nasıl yapılır bilgisi olan var mı
Sisteme giden ana vanayi kapatıyorum. Yine çalışmaya devam ediyor. Vana ile hidrafor arasinda kaçak olmadığına eminim. Vanayi kapatınca durması gerek yani. Peki ayar nasıl yapılır bilgisi olan var mı
basınç şalterinin büyük vidasını saat istikametinin tersi yönünde çevirin. durduğu yerde bırakın. devreye girme basıcını da küçük vidadan ayarlamanız gerekiyor. daha sonra çalışma ve durma basıncını düzeltmeli olarak ayarlayabilirsiniz.
Basınç şalteri bağlantı kısmı kireçlenerek tıkanmış olabilir. Söküp bakmak lazım. Bizdekinde olmuştu. Küçük bir çekiç, pense gibi bir şeyle bağlantı yerine vurun. Belki açılır. Olmadı sökülecek. Ayrıca basınç tank sibobuna basınca hava çıkmalı ve belli bir basınçta olmalı. Su gelirse membran patlaktır.
Ayar vidasindan büyük olanı gevşettim biraz. Şimdilik iyi. Basınc yüksekti galiba biraz küçük kontaktore benzeyen parça çekmiyordu. Elle hafif dokununca çekiyordu hemen. O parçadan şüphelendim. Ama şimdilik iyi. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Bu arada manometre felan yok düz cihaz