FREKANS KONTOLÜ VE ÇEŞİTLERİ
PRİMARY CONTROL’ÜN AMACI:
Primary Control’ün Amacı:Enterkonnekte sisteminde üretilen enerji ile tüketilen enerji arasındaki dengeyi sağlamaktır.Eğer bir dalgalanma durumunda dönel enerjilerini kaybetmeye başlayan üretim sistemlerine ( generatörlere ) ilave bir enerji verilmezse ( vanaların açma-kapama yaparak kaybedilen dönel enerjiyi idame etmesi ) sistem frekansı ya sıfırlanacak yada aşırı artarak, sisteme bağlı üretim sistemlerinin durmasına ( trip ) neden olacaktır.
Sistemde bu olayın oluşmasını önlemek Load Sheedıng ( sistemdeki bazı yüklerin atılması ) için enterkonnekte sistemine bağlı genereatörlerin bir kısmı primary frekans kontrolüne atılır. Genellikle üretim sisteminin rated yükünün % 2.5 - % 5 reserve yükü bırakılarak ve primary frekans kontrölüne atılan üretim sistemlerinin 5-10 sn içerisinde sistemde oluşan frekens sapmalarını gidermek için üretimlerini frekansın bir fonksiyonu ile ayarlanarak cevap vermesi istenir.
Hangi generatörün hangi ortamda üretim - tüketim dengesine katılacağı ilgili generatörün Speed Droop setine ve reserve olarak bırakılan yüke bağlıdır.
Speed Droop: Droop bir generatörün speed hız kontrol sisteminde set edilen bir parametredir ve bu parametre generatör primary frekans kontrolünde çalışırken hız,yük ilişkisini belirler. Droop, network sisteminin yarı rejim haldeki ( guasi-steady-state ) bağıl frekans sapmasının primary kontrol sistemi sonucu oluşan generatör çıkış yükünün bağıl değişimi oranıdır.
Droop bir generatörün çıkış yükünün %100 değişiminde ( 1Pu ) , frekansın ne kadar değişeceğini belirler.( Yani ne kadarlık frekans değişimindeki generatör yükü 1Pu değişir. )
1Pu = PGn dir. Şebeke dalgalanmasının ( frekans sapma düzeltilmesindeki bir generatör katkısı genel anlamıyla iligili generatörün speed hız droop ve primer kontrol reserve yükünün set edilmesine bağlıdır.Aynı rated ve reserve yüklerine sahip,fakat doopları farklı olan A ve B generatörleri network sisteminde oluşan bir dalgalanmaya ( frekans sapmasına ) karşı primer kontrol davranışı farklı olacaktır.
SEKONDER CONTROL’ÜN AMACI:
Sekonder kontrolün amacı : Frekans değerini set edilen değere yeniden çekilmesi, Primer kontrol sonucu oluşan üretim programındaki değişiklikleri yeniden istenilen değere çekilmesi ve primer reserve yükünün yeniden maksimum olacak şekilde oluşturmasıdır.
Primer kontrolde tüm üretim sistemleri oluşan dengesizliği gidermek için ve reserve yükleri ile katkıda bulunurken, sekonder kontrolde ise sorumluluk belli üretim sistemlerine verilir ve çok bölgeli kontrol sistemi uygulanan enterkonnekte sistemlerde bu görev ilgili bölgedeki ( dengesizliğe sebep olan bölge ) üretim sistemine verilir.
GOVERNOR MOD’DA ÇALIŞMA
Ünitenin çalışması speed kontrol tarafından belirlenir.Fakat frekansın çok hızlı artması ve çok hızlı düşmesi durumunda,”Load Control” insiyatifi ele alır ve Load Limit değerini son Load Limit değerinin %5 üzerine çıkarır.Ünite “Governor Mode” atıldığında Load Limit değeri seçilen çalışma noktasının %5 üstündeki bir değerde olacak şekilde kontrol sistemi tarafından otomatik olarak setlenir.
ÜÇÜNCÜ KONTROL (TRTIARY CONTROL)
Tertiary kontrol,sekonder kontrole iştirak eden üretim sistemlerinin ( Generatörlerin ) çalışma noktasının otomatikveya manuel olarak kaydırmak için kullanılır.
Yeterli bir sekonder kontrol reserve yükü garantisi sekonder kontrol yükünü ekonomik kriterler göz önünde bulundurarark en uygun generatörler arasında dağıtımının sağlanması şu amaçlarla yapılabilir:
• Yeni yüklerin devreye girmesi veya üretim sistemlerinin devreden çıkması
• Sekonder kontrole iştirak eden generatörler arasında yük dağıtımının yeniden yapılması
• Garanti edilen yük mübadele programının değişmesi
• Yük kontrolünün yapılması
Tertiary kontrol Sekonder Kontrol range değerinin yeniden oluşturulması amacıyla kullanılır ve kontrol aralığı küçük olan reserve yüküne sahiptir.
PRİMARY CONTROL’ÜN AMACI:
Primary Control’ün Amacı:Enterkonnekte sisteminde üretilen enerji ile tüketilen enerji arasındaki dengeyi sağlamaktır.Eğer bir dalgalanma durumunda dönel enerjilerini kaybetmeye başlayan üretim sistemlerine ( generatörlere ) ilave bir enerji verilmezse ( vanaların açma-kapama yaparak kaybedilen dönel enerjiyi idame etmesi ) sistem frekansı ya sıfırlanacak yada aşırı artarak, sisteme bağlı üretim sistemlerinin durmasına ( trip ) neden olacaktır.
Sistemde bu olayın oluşmasını önlemek Load Sheedıng ( sistemdeki bazı yüklerin atılması ) için enterkonnekte sistemine bağlı genereatörlerin bir kısmı primary frekans kontrolüne atılır. Genellikle üretim sisteminin rated yükünün % 2.5 - % 5 reserve yükü bırakılarak ve primary frekans kontrölüne atılan üretim sistemlerinin 5-10 sn içerisinde sistemde oluşan frekens sapmalarını gidermek için üretimlerini frekansın bir fonksiyonu ile ayarlanarak cevap vermesi istenir.
Hangi generatörün hangi ortamda üretim - tüketim dengesine katılacağı ilgili generatörün Speed Droop setine ve reserve olarak bırakılan yüke bağlıdır.
Speed Droop: Droop bir generatörün speed hız kontrol sisteminde set edilen bir parametredir ve bu parametre generatör primary frekans kontrolünde çalışırken hız,yük ilişkisini belirler. Droop, network sisteminin yarı rejim haldeki ( guasi-steady-state ) bağıl frekans sapmasının primary kontrol sistemi sonucu oluşan generatör çıkış yükünün bağıl değişimi oranıdır.
Droop bir generatörün çıkış yükünün %100 değişiminde ( 1Pu ) , frekansın ne kadar değişeceğini belirler.( Yani ne kadarlık frekans değişimindeki generatör yükü 1Pu değişir. )
1Pu = PGn dir. Şebeke dalgalanmasının ( frekans sapma düzeltilmesindeki bir generatör katkısı genel anlamıyla iligili generatörün speed hız droop ve primer kontrol reserve yükünün set edilmesine bağlıdır.Aynı rated ve reserve yüklerine sahip,fakat doopları farklı olan A ve B generatörleri network sisteminde oluşan bir dalgalanmaya ( frekans sapmasına ) karşı primer kontrol davranışı farklı olacaktır.
SEKONDER CONTROL’ÜN AMACI:
Sekonder kontrolün amacı : Frekans değerini set edilen değere yeniden çekilmesi, Primer kontrol sonucu oluşan üretim programındaki değişiklikleri yeniden istenilen değere çekilmesi ve primer reserve yükünün yeniden maksimum olacak şekilde oluşturmasıdır.
Primer kontrolde tüm üretim sistemleri oluşan dengesizliği gidermek için ve reserve yükleri ile katkıda bulunurken, sekonder kontrolde ise sorumluluk belli üretim sistemlerine verilir ve çok bölgeli kontrol sistemi uygulanan enterkonnekte sistemlerde bu görev ilgili bölgedeki ( dengesizliğe sebep olan bölge ) üretim sistemine verilir.
GOVERNOR MOD’DA ÇALIŞMA
Ünitenin çalışması speed kontrol tarafından belirlenir.Fakat frekansın çok hızlı artması ve çok hızlı düşmesi durumunda,”Load Control” insiyatifi ele alır ve Load Limit değerini son Load Limit değerinin %5 üzerine çıkarır.Ünite “Governor Mode” atıldığında Load Limit değeri seçilen çalışma noktasının %5 üstündeki bir değerde olacak şekilde kontrol sistemi tarafından otomatik olarak setlenir.
ÜÇÜNCÜ KONTROL (TRTIARY CONTROL)
Tertiary kontrol,sekonder kontrole iştirak eden üretim sistemlerinin ( Generatörlerin ) çalışma noktasının otomatikveya manuel olarak kaydırmak için kullanılır.
Yeterli bir sekonder kontrol reserve yükü garantisi sekonder kontrol yükünü ekonomik kriterler göz önünde bulundurarark en uygun generatörler arasında dağıtımının sağlanması şu amaçlarla yapılabilir:
• Yeni yüklerin devreye girmesi veya üretim sistemlerinin devreden çıkması
• Sekonder kontrole iştirak eden generatörler arasında yük dağıtımının yeniden yapılması
• Garanti edilen yük mübadele programının değişmesi
• Yük kontrolünün yapılması
Tertiary kontrol Sekonder Kontrol range değerinin yeniden oluşturulması amacıyla kullanılır ve kontrol aralığı küçük olan reserve yüküne sahiptir.