arkadaşlar merhaba,bir adet sorunum var.8 konumlu bir şalterim var ve bu 3 adet inputun kombinasyonlarıyla çalışıyor bildiğiniz üzere.bu gösterimi hmi panelde herhangi bir plc bağlamadan nasıl yapabilirim? çünkü bunu birden fazla farklı modeldeki plclere bağlayarak görmek istiyorum.

Şimdiden yardımlarınız için minnettarım.
 
Bende anlamadım. Daha açıklayıcı anlatırmısınız?
 
şimdi şöyle 8 konumlu bi şalterim var ve 3 adet inputun farklı kombinasyonlarını veriyor.mesela 0.konumda i0.2,1.konumda i0.3,2.konumda i0.2 ve i0.3 olmak üzere.

hmi'da bu gösterimi nasıl yapabilirim?
 
Binary olarak göstermen gerekir.
0000 ------------0
0001----------- 1
0010 ----------- 2
0011------------ 3
0100 ----------- 4
0101 ----------- 5
0110 ------------6
0111 ----------- 7
 
fakat burda i0.0,i0.1 i0.5,i0.6,i0.7 girişlerinin durumlarından bağımsız olmalı.binary ile tam mümkün olmuyor.
şöyle,i0.2 on i0.3 ve i0.4 off iken geri kalan bitler ne olursa olsun istediğim buton yanmalı mesela.
ya da i0.2 ve i0.3 on iken i0.4 off iken diğer bitler 1 veya 0 olması farketmemesi gerekiyor istediğim lambanın yanması için.böyle düşünebiliriz.
ilginiz için teşekkürler bu arada.
 
i0.0
i0.1
i0.2
3 adet input sinyalimiz var.
8 adet konumu olan bir şalterimiz var

1. konum için =i0.0 = 0
i0.1 = 0
i0.2 = 0

2. konum için =i0.0= 1
i0.1 = 0
i0.2 = 0

3.konum için =i0.0 = 0
i0.1 = 1
i0.2 = 0

4.konum için =i0.0 = 1
i0.1 = 1
i0.2 = 0

5.konum için=i0.0 = 0
i0.1 = 0
i0.2 = 1

6.konum için=i0.0 = 1
i0.1 =0
i0.2 = 1

7.konum için=i0.0 = 0
i0.1 = 1
i0.2 = 1

8. konum için=i0.0 = 1
i0.1 = 1
i0.2 = 1
şeklinde yaparsan plc de binary to decimal komutu ile sonuçları alabilirsin.
 