2 fazla çalışan 100ad lamba 3fazdan beslendiği zaman herfazdan nekadar akım çeker bu hesabı bilen varmı
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
2 Faz ile yani 380 V gerilim ile çalışan 100 adet, 1000 W gücünde lamba....

Bir lambanın hesabı (balast yok ise):

P=U.I
I= P/U buradan 1000W/380V = 2,63 A akım çeker.

Mevcut durumda hepsi paralel bağlı olduğundan:
100 adet lamba toplam olarak:
=100x2,63
= 263 A akım çekmektedir.

Bu lambaları 3 faz ile çalıştırmak isterseniz:

Çalışma gerilimi 380 V olduğu için yıldız bağlantı yapamazsınız,
mecburen üçgen bağlayacaksınız.

Üçgen bağlantı için: 3 adet lamba ile 33 tane birbirine paralel üçgen bağlantı yapılabilir,
yani son kalan tek lamba hesap dışı kalacak.

Lambaların çalışması için gereken akım 2,63 A olduğundan, üçgen bağlı her grup şebekeden;
1,73x2,63 = 4,54 A akım çekecektir.

33 adet üçgen bağlı grup olduğundan:

4,54x33= 149 A her bir fazdan çekilen akım olur.

Kolay gelsin.
 
elektronik balast varsa hesap değişirmi?
 
Evet, değişir.

Hesabın içine Cos Fi girer.:)
 
Karekök 3 = 1,73... budur.

Yıldız-Üçgen bağlantı formüllerine baktığınızda göreceksiniz.
 
bu konuda bana biraz daha yardım edebilirmisiniz
 
bağlantı bu şekilde hesaplama aynımı olur
 

Ekli dosyalar

  • 20150418_174100.jpg
    20150418_174100.jpg
    387.7 KB · Görüntüleme: 14
Evet, 6 adet lamba ile 2 farklı üçgen bağlantı yapıp, birbirine paralel bağlamışsınız.

Doğru yoldasınız.:)

Ama hesaplama için balastın etiketini ve özellikle Cos fi değerini bilmemiz gerek.

Eğer ölçme imkanınız varsa kağıda yaptığınız bağlantıyı yapıp akımı ölçün,
aynı sonuca ulaşırsınız.
 