iki fazlı güçlerin akım ve kesit hesabını bilen varmı?

Katılım
18 Nis 2015
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
46
2 fazla çalışan 100ad lamba 3fazdan beslendiği zaman herfazdan nekadar akım çeker bu hesabı bilen varmı
 
2 Faz ile yani 380 V gerilim ile çalışan 100 adet, 1000 W gücünde lamba....

Bir lambanın hesabı (balast yok ise):

P=U.I
I= P/U buradan 1000W/380V = 2,63 A akım çeker.

Mevcut durumda hepsi paralel bağlı olduğundan:
100 adet lamba toplam olarak:
=100x2,63
= 263 A akım çekmektedir.

Bu lambaları 3 faz ile çalıştırmak isterseniz:

Çalışma gerilimi 380 V olduğu için yıldız bağlantı yapamazsınız,
mecburen üçgen bağlayacaksınız.

Üçgen bağlantı için: 3 adet lamba ile 33 tane birbirine paralel üçgen bağlantı yapılabilir,
yani son kalan tek lamba hesap dışı kalacak.

Lambaların çalışması için gereken akım 2,63 A olduğundan, üçgen bağlı her grup şebekeden;
1,73x2,63 = 4,54 A akım çekecektir.

33 adet üçgen bağlı grup olduğundan:

4,54x33= 149 A her bir fazdan çekilen akım olur.

Kolay gelsin.
 
Evet, değişir.

Hesabın içine Cos Fi girer.:)
 
Karekök 3 = 1,73... budur.

Yıldız-Üçgen bağlantı formüllerine baktığınızda göreceksiniz.
 
bu konuda bana biraz daha yardım edebilirmisiniz
 
bağlantı bu şekilde hesaplama aynımı olur
 

Ekli dosyalar

  • 20150418_174100.jpg
    20150418_174100.jpg
    387.7 KB · Görüntüleme: 15
Evet, 6 adet lamba ile 2 farklı üçgen bağlantı yapıp, birbirine paralel bağlamışsınız.

Doğru yoldasınız.:)

Ama hesaplama için balastın etiketini ve özellikle Cos fi değerini bilmemiz gerek.

Eğer ölçme imkanınız varsa kağıda yaptığınız bağlantıyı yapıp akımı ölçün,
aynı sonuca ulaşırsınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst