iki kablo

H@san

Üye
Katılım
31 Mar 2008
Mesajlar
316
Puanları
1
Yaş
51
mrb arkadaşlar bı sorum olacak.panodan sahaya besleme olarak iki 4*16 kablo çekili ikiside aynı yerlere bağlı.fakat kablonun biri ısınıyor diğerinde ise sorun yok.ampermetre ölçümü yaptığımız zaman ısınan kablonun daha fazla çektiğini gördük.ısınan kablonun diğer kablodan daha kısa olması olabilirmi...........
 
olabilir brader fakat 4^16 olup olmadıgını kontrol et su ısınan kablonun
 
ıkı kabloyuda aynı makaradan kestik.4*16 ikiside.bunları birde ucu ucuna getirip kestik.yanı 10 cm kısalık bu kadar fark yaratırmı................
 
Merhaba arkadaşım,
Bu kabloların bağlı olduğu panodan saha içerisine kadar olan kabloların enerjilerinin geçmiş olduğu alıcıların ve de bağlantılarının kontrol edilmesi hatta güçlerinin de gözden geçirilmesi gerekir. Biri ısınıyor biri ısınmıyorsa birisinden fazla akım geçmesi farklı nedenleri tetikler. Yani kablo üzerinde olan alıcıların gücü, kablo kesit ölçüleri, kablo boy (mesafeleri) ölçüleri şebekeden çekilecek akımın çok farklı değerlerde olmasına neden olur. Kablolardan biri kısa boylu ve kesitlerinin aynı değerde olmasıda bu kablolar üzerinden geçen akımın değerini mutlak etkileyecektir. Direnç olarak uzun kablonun direnci daha fazla olacağından ısınma söz konusu pek olmaz, fakat kısa boyda olan fakat diğeri ile aynı kesitte olan kablonun direnci az olduğu içinde taşıdığı ve üzerinden geçirdiği akım miktarıda fazla olacaktır. Konu ile ilgili olarak yukarıda saymış olduğum etkenleri de incelemeni tavsiye ederim. Sana kolay gelsin iyi çalışmalar...
 
kablo uzunlukları hakkında yaklaşık bir rakam verebiliyormusun? bir de ölçtüğün akım değerleri nelerdir?
 
Sayın elektrhasan;
Sizin sorununuzun ısınan değil,ısınmayan kablodan kaynaklandığını söyleyebilirim.Alçak gerilimde 10 cm lik bir fark sorun oluşturmaz.
yanlış anlamadıysam panoyu beslemek için iki kabloyu paralel bağlamışsınız.
ısınmayan kablonun bağlantıları bence iyi yapılmamış.Oksitlenme varsa temizlenmeli,bağlantılar iyice sıkılmalı.
 
m-usta-fa'nın da dediği gibi bağlantıları kontrol edin. Mümkünse her iki kablonun damarlarını aynı pabuçlara (her iki kablo için bir pabuç olmak üzere toplam 4 pabuç) takarak bağlantıda gevşeklik ve temassızlık olmayacak şekilde, yüzeylerin tam öpüşmesini sağlayın.
Bu arada kablo boyları ve akımları hakkında bilgi verirseniz detay olur...
 
mesafemiz 72 metre ısınan kablo 104 amper cekıyor.diğer kablo 75 amper çekiyor.bağlantıyla ilgili bi sorun olduğunu sanmıyorum.bara yöntemiyle bağladık.benim çözümüm 4*35 çekmek............
 
toplam 179 amper akımınız var.Gelin 200 amper yapalım şunu.
yanlışım yoksa sizin oraya 95 lik kablo çekmeniz gerekiyor.haydi siz yabancı değilsiniz bu seferlik 70 lik kabloya göz yumalım.Ama 35 lik olmaz...
(not :yine 2 tane 4*35 i paralel çekmeyecekseniz tabii)
 
bu kesitler benim fikrim değil.bu amperler üç fazın toplamı.yanlış anlatmış ola bilirim.ilgin için saol.


--------------------------------------------------------------------

ısınan kablo r 39 s 33 t 32
diğeri r 25 s23 t 27

Arka arkaya mesaj yazmak yasaktır. Lütfen yukarıdaki Değiştir butonunu kullanınız.
Düzenleme:
korkmaz_design
 

Forum istatistikleri

Konular
129,852
Mesajlar
930,756
Kullanıcılar
452,706
Son üye
nurbay aktaş

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst