iki trafo tek sayaç

yncl

Üye
Katılım
29 Ağu 2006
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
52
iki adet trafo (2*1000kva) 1 adet dijital sayaçtan oluşan bir sisteme sahibiz birinci trafo üzerinde aydınlatma sistemi de olduğundan dengesiz yük mevcut.toplamda da konveyör sistemi olduğundan yüke göre değişken akımlar mevcut.daha önce 33/20 oranlarını yakalıyorken 20/15 oranlarını tutturamıyoruz.1500/5 akım trafosu var hayli büyük 12 kademeli varkombi 12 kullanıyorum son üç kademe 1fazlı 2.5 kvar.25/13 civarında ornlarda geziyoruz.ilginiz için şimdiden teşekkürler.
 
Sabit grup kaondansatgörünüzü bir kontrol edınız, reaktif kontrol rölesinin bilgi aldığı/bağlı olduğu akım trafolarından önce yıne sigortakontaktör üzerınden devreye bağlayınız. Değişeceğine emınım, benımde tek sayaç, dört adet 1600 kva trafoluk grubumu bu şekle çevirdimi rahat ettim. Yalnız bir konuyu açmammıişsınız, kompanzasyon panosu her trafo için ayrı ayrımı, tek RGK ıllemi kontrol ediyorsunuz..
 
Arkadaşlar iki ayrı rkp. var. ayrıca akım trafosu trafodan sonra sabit grup akım trafosundan önce bağlı.25 kvar sabit bağlı.
 
Röle tipini ve akım trafo değerini verebilirmisiniz ?
 
ilginize teşekkür ederim .1500/5 amper.kael varkombi12 de röle tipi
 
Akımınızın 15 Amp.den düşük olması halinde,röleniz kompanzasyon işlemini başlatamaz.Akım bu değer-
den büyük ise,röle ayarlarınızda veya bağlantılarınızda sorun olabilir.Varkombi 12 ,oldukça etkili bir rö-
le.Çalışma şekliniz hep böyle ise,akım trafolarını değiştirmeniz gerekebilir veya iki sargılı 10/5,15/5,20/5
akım trafolarını tersten bağlayarak akımı yükseltmeniz gerekir.Akım trafolu çözüm için,akımların daha
sonra artmayacağından kesin emin olmanız gerekir.Konveyörlerden kaynaklanan sorunu gidermek için,
konveyör motorlarında münferit kompanzasyon uygulamanızda yarar var.
 
Fahri abi ;
" Çalışma şekliniz hep böyle ise,akım trafolarını değiştirmeniz gerekebilir veya iki sargılı 10/5,15/5,20/5
AKIM TRAFOLARINI TERSTEN BAĞLAYARAK akımı yükseltmeniz gerekir.Akım trafolu çözüm için,akımların daha
sonra artmayacağından kesin emin olmanız gerekir." konusunu biraz daha açabilir misin?
 
Kaynak: Ölçü Trafoları ve Seg. Koruma Haldun Büyükdora Sayfa 13:

Çok Sargılı Akım Trafoları
a) Çift Primer Sargılı Akım trafoları
Uygulamada, primer akımın zaman içinde büyük farklılıklar gösterdiği durumlarla karsılasılabilmektedir. Gelismeden kaynaklanan yük artısları, sezonluk çalısan yerlerde rastlanan farklı yükler, yazlık konutların yoğun
olduğu yerlesim bölgeleri ve benzeri yerler, örnek olarak gösterilebilir. bu durumlarda, çift primer sargılı akım trafolarının kullanımı tercih edilmektedir.
Değişen yüke göre akım trafolarını değiştirmek yerine, primer sargı bağlantılarının değiştirilerek sonuç alınması daha ekonomiktir.

b) Çift Sekonder Sargılı Akım Trafoları
Uygulamada, aynı primer akım değerinde, fakat değisik karakteristikli iki akım trafosuna gerek duyulabilmektedir. Örneğin, hem sekonder koruma, hem ölçü yapmak üzere iki ayrı akım trafosu kullanımı yerine; aynı gövde içinde
yer alan, farklı karakteristikli iki demir nüveye sarılmıs iki sekonder sargı ile sorunun çözümü ekonomik olmaktadır.

c) Çift Primer ve Çift Sekonder Sargılı Akım Trafoları
Çift primerli ve çift sekonderli akım trafo özeliklerinin her ikisinden de yararlanılmak gerektiği durumlarda kullanılır.
 

Ekli dosyalar

  • Akım Trafoları.rar
    175 KB · Görüntüleme: 2
Genç arkadaş teşekkür ederim... burada düşük akım çekildiğinde akım trafosunu tersten bağlayarak kullanmak konusunu bıraz açmak istiyorum.
 
Sizin şu andaki sorununuzun düşük akımdan kaynaklandığını tahmin ediyorum.Eğer,bu çalışma şekli hep
böyle gidecek ise,en uygunu,akım trafolarınızı daha düşük değerliler ile değiştirmenizdir.Yok eğer,geçici
olarak düşük yükte çalışıyor iseniz,2 sargılı akım trafosunu tersten bağlayarak akımı yükseltebilirsiniz.Bu
durumda,siz farkında olmadan akım yükselir ise, cihazınız hasarlanabilir.O nedenle,şartların
normale döneceği zaman,bağlantının eski haline döndürülmesi gerekir.Varkombinin minimum çalışma a-
kımı 50 mA idi.Tense, rölelerinde bu akımın 10 mA olduğunu söylemişti.Bu röleyi deneyerekte çözüm ara-
yışında olabilirsiniz.10/5 akım trafosunu tersten bağladığınızda,akımı 2 kat, 15/5 akım trafosu bağladı-
ğınızda,akımı 3 kat ..... artırmış olursunuz.Akım trafoları,röleye gelen uçlar üzerine bağlanacaktır.Sabit
kondansatör için de,gerekli uygulamanın yapılması gereklidir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,679
Son üye
kenan7777

Yeni konular

Geri
Üst