iletken kopması

Katılım
4 May 2007
Mesajlar
131
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar bir hatta bağlı olan izolatör noktasındaki iletken koparsa yanlız hattın role tarafındaki kısımdaki iletken izalatörde asılı kalırsa yani herhangi bir kısa devre yada toprak kaçağı oluşmazsa bu durumda arızayı nasıl buluruz bu halde çalışan roleler var mı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Röle kordinasyonları vardır kordinasyonlarda yönlü koruma yapılıyor. yani yön belirliyoruz böylelikle bir hattın arızalı olan kısmını sistemden ayırmış oluyoruz böyle bi koruma yapılmalıdır diye düşünüyorum.
 
ag demı yoksa og demi belitmemissin eger og deyse sistemdeki role devreyi acar ag olursa iletkenin toprak veya faz -faz teması yoksa sistem calısmaya devam eder sadece o fazdan ve 3 faz baglı abonelerde problem olur
 
OG hat koruma rölelerinde toprak açması şu prensiple çalışır: herhengi bir faz diğer iki fazdan ayarlanan akım farkından daha fazla akım akım çekerse topraktan açma gerçekleşir. sorduğunuz sorunun cevabı şu, diğer enerjili iki fazın akım değeri toprak açma akım değerine ulaşmazsa hat açmaz, ancak kopuktan sonrasından beslenen trafolarda Şebeke 2 faza kalacağından trifaze motorlar için sorun teşkil edebilir.
 
arkadaşlar bir hatta bağlı olan izolatör noktasındaki iletken koparsa yanlız hattın role tarafındaki kısımdaki iletken izalatörde asılı kalırsa yani herhangi bir kısa devre yada toprak kaçağı oluşmazsa bu durumda arızayı nasıl buluruz bu halde çalışan roleler var mı?

Bu durumda kullanman gereken röle Trafo Diferansiyel Rölesidir.
 
OG hat koruma rölelerinde toprak açması şu prensiple çalışır: herhengi bir faz diğer iki fazdan ayarlanan akım farkından daha fazla akım akım çekerse topraktan açma gerçekleşir. sorduğunuz sorunun cevabı şu, diğer enerjili iki fazın akım değeri toprak açma akım değerine ulaşmazsa hat açmaz, ancak kopuktan sonrasından beslenen trafolarda şebeke 2 faza kalacağından trifaze motorlar için sorun teşkil edebilir.

Merhaba;
Cevabınıza aynen katılıyorum.Yorumunuz için teşekkür ederim...

Bu durumda kullanman gereken röle Trafo Diferansiyel Rölesidir.

Bu uygulama büyük güç trafolarında uygulanmaktadır.
Fakat 50 MVA altı trafolarda kullanılmıyor diye biliyorum.
 
Zaten hattı besleyen güç trafosunun (eğer varsa) rezidüel akım rölesinin açma yapması gerekir. Bu röle Trafonun yıldız noktasının toprağa bağlantı arasına konulur. 2 fazdan akım akarken bir fazdan akmaması demek yıldız noktasında dengesizliğe sebep olur ve yıldız noktasından toprağa akım akar. Rezidüel rölede bunu algılar ve trafoyu açtırır.
 
Bu durumda Arızayı Bulman; Röle Hattı Açmamışsa Yani Toprağa akım Akmıyorsa, O izolatörden Önceki abonelerde hat normal, Sonrasında Faz düşüm şikayeti olacakdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,302
Mesajlar
925,119
Kullanıcılar
451,740
Son üye
Soclon
Geri
Üst