arkadaşlar dün bir iş yerinin kompanzasyon sistemini kontrole gittim ilginç bir arıza ile karşılaştım şöyle ağadıya madde halinde açıklayayım burası kendi trafosu olan bir yer trafonun işletme topraklaması yok ondan olabilirmi
1. 3 fazı ölçü aleti ile ölçtüğümde bir sıkıntı yok 380 görüyorum
2. kontrol kalemi ile baktığımda fazın biri gözükmüyor
3. nötr hattına baktığımda kontrol kalemi faz gösteriyor
4.nötr toprak hattını ölçü aleti ölçüyorum 220 gözüyorum
seri lamba ile control edin.
bazen boştaki kablolarda kondansatör etkisi olarak bi elektriklenme olur yuk bağlayınca sonumlenir. seri lamba bağlayarak multimeterre ve kontrpl kalemi testleri hatasız sonuç verecektir.
seri lamba ile control edin.
bazen boştaki kablolarda kondansatör etkisi olarak bi elektriklenme olur yuk bağlayınca sonumlenir. seri lamba bağlayarak multimeterre ve kontrpl kalemi testleri hatasız sonuç verecektir.
Bu durum ile ilgili olabilir de olmayabilir de şöyle bir durum gelmişti başımıza . Bir ara kullandığımız trafoların birinden fazın birinden çıkış alamamıştık . Trafo çıkışında küçük bir besleme trafosunun ( iki faz beslemeli ) yanması sonucu koruma devreleri de açmamış . Faz nötr noktasına kaymış her nasıl olduysa . Sonra araya araya durumu bulup düzeltmiştik . Mantıken durumu pek izah edemedik .
Faz; toprak ile temas ettiğinde, yani bir faz-toprak arızası meydana geldiğinde, trafonun nötr noktası arızalı fazın potansiyeline yükselir ve arızalı faz toprak potansiyelinde olur, diye yorumladığımda,
sorununuz faz-toprak kısa-devre arızası olarak görünüyor.
2. kontrol kalemi ile baktığımda fazın biri gözükmüyor
Faz kopmuş ya da oraya gelen hat faz hattı değil.
3. nötr hattına baktığımda kontrol kalemi faz gösteriyor
madde 2'deki anlattığına göre kontrol kalemiyle göremediğin hat nötr hattı, kontrol kalemiyle gördüğün hat faz olabilir. faz-nötr hattı karışmış olabilir yani.
4.nötr toprak hattını ölçü aleti ölçüyorum 220 gözüyorum
Yukarıdaki iki maddeyi destekleyen bir başka durum.
arkadaşlar bugün problemi çözmek için gittik birde baktık arıza düzelmiş hiçbir sıkıntı yok yalnızca 2 kw lık bir su motorunda sıfırlama yapılmıştı çarpılıyoruz diye faz hattı kesilmişti bende sıfırlamayı iptal ettim ayırdım ama su motoruna enerji vermedik bundan olabilirmi acaba