Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
merhaba, bir makina için invertör hmı ve plc kullancam invertörü haberleşme üzerindenmi çalıştırayım yoksa yoksa dcm ve m1 uçlarını plc üzerinden kısa devre edipmi ?
Bence M1..M2...vb uçlardan çalıştır...Öteki türlü belli olmaz haberleşmede sorun çıkar... sistem kilitlenir falan...Emniyet açısından bu daha mantıklı....
Kullanmayı düşündüğün plc ve sürücü marka/ model nedir acaba ? Sürücünün ileri ve geri çalışmasını pcl nin dijital çıkışlarında yap biğer bilgiler ise plc-sürücü haberleşmesi yap.
invertöre HMI ya da PLC üzerinden hız ayarı yapmayacaksan. HMI üzerinde invertörün aktüel değerlerini (hız, devir, çalışma saati, sıcaklık, arıza bilgisi vb.) göstermeyeceksen röle üzerinden start/stop yaparsın. Ama müşteri dediklerimi istiyorsa profibus,modbus vb. bir haberleşme üzerinden invertörü sürmen gerekir.