Prizdeki, 16 amper değeri, prızın taşıyabileceği max. akım değeridir.
Az olmasın fazlasının zararı yok.İnverterü üreren firma bunun kafa karıştıracağını düşünmez mi? Ayrıca bir diğer kafamı karıştıran şey internette amatör/uzman gördüğüm tüm karavan elektriği projelerinde 1kw inverter çıkışından beslenen dağıtım kutularında 6 ile 16 amper arası sigortalar kullanılmış. Bildiğim her şeyi unutmak üzereyim
Zararı yok ancak tutup da max 2 amper çekecek cihaza 6 amper sigorta kullanmak pek mantıklı gelmedi bana. Kısa devre durumunda atar sadece sanırım.Az olmasın fazlasının zararı yok.
Bu dediğiniz başta söylediğinizle farklı şey. Oradaki 16A prizin dayanım gücü. Sigorta örneğinizde de 2A çekilen gücün bir tık üstü sigorta seçilir. Yoksa 2A'lık cam tüp/hızlı sigorta cihazın her açılışında atar. Otomatlarda tipine göre anlık 5-10 katı akımlarda atarlar.Zararı yok ancak tutup da max 2 amper çekecek cihaza 6 amper sigorta kullanmak pek mantıklı gelmedi bana. Kısa devre durumunda atar sadece sanırım.