Inverter ile evi beslemek - Şebekeyi pasif bırakarak

İnverterden değil de ayrı bir kazık çakma imkanı varsa ayrı olarak çakın. Bağlantıyı yapmadan önce prizlerdeki nötr-toprak arasının kısa devre olmadığını kontrol edin. Bağladıktan sonra nötr-toprak arası 5-10 volt gibi değerlerde fazla volt değeri okumamanız gerekiyor.
 
İnverterden değil de ayrı bir kazık çakma imkanı varsa ayrı olarak çakın. Bağlantıyı yapmadan önce prizlerdeki nötr-toprak arasının kısa devre olmadığını kontrol edin. Bağladıktan sonra nötr-toprak arası 5-10 volt gibi değerlerde fazla volt değeri okumamanız gerekiyor.
Teşekkürler 1 kazığım topraklamada 1 kazık daha çakıp bunu nötr klemensine uzatmamı gerekiyor doğru anladım dime ?daha sonra nötr ve toprak arasını ölçücem
 
1 kazığım topraklamada 1 kazık daha çakıp bunu nötr klemensine uzatmamı gerekiyor
Hayır, nötr barasına değil, toprak hattına bağlayacaksınız.
2. Toprak çubuğu diğerinden en az 1.8 metre uzağa çakılmalıdır.
Ve Topraklama çubuklarının bundan daha kısa olmaması tavsiye edilir.
1000068273.webp
 
Teşekkürler şimdi anladım 1 çubuk daha çakıp aralarında 1.80 cm civarı olacak birbirine jumper yapıcam çaktığım çubuk 1.20 idi yakınımda bu boyda var umarım olur olmazsa 1 tane daha çakarım artık
 
İnverterden değil de ayrı bir kazık çakma imkanı varsa ayrı olarak çakın. Bağlantıyı yapmadan önce prizlerdeki nötr-toprak arasının kısa devre olmadığını kontrol edin. Bağladıktan sonra nötr-toprak arası 5-10 volt gibi değerlerde fazla volt değeri okumamanız gerekiyor.
Daha önce çaktığım kazığı çıkarıp bağlantılarımı kontrol ettim kablomu daha kalın bağladım yeni kazık sipariş verdim yarın oda elimde olacak onunla bu kazığı jamper yapıp invertöre giricem ama işe yarıyacağını zannetmiyorum çünkü invertör çıkış nötr ucunda kontrol kalemi ile baktığımda azda olsa lamba yanıyor bu arada toprak ile nötr arasını ölçtüm cihaz kapalıyken kısa devre yok
 
Voltmetrenin iç direnci yüksek olduğu için yanıltır.
Nötür ile toprak arasına düşük değerli direnç bağlayıp ölçmen gerekiyor.
Akkor filamentli lamba varsa onu bağla.
Eğer lamba yanıyorsa nötür hattında sorun var demektir.
Lamba yanmıyor uçları arasında voltaj düşükse sorun yok.

Birde inverter çıkışına Emi filter konulmalı.
Tavsiye edebileceğiniz bi link varsa alıp kullanmak isterim ilginize çok teşekkür ederim
 
harici bi elektrot PV paneller için çakılır ve irtibatlandırılır. evin zaten ayrı elektrot ve eş potansiyel barası olmalı. olmayan hangisi ki ikinci elektrot çakılıyor?
 
harici bi elektrot PV paneller için çakılır ve irtibatlandırılır. evin zaten ayrı elektrot ve eş potansiyel barası olmalı. olmayan hangisi ki ikinci elektrot çakılıyor?
Paneller çatıda değil toprağa köşebent çakıp üzerine montaj yaptım ona topraklama gerek yoktur diye düşünmüştüm işin aslı ama invertör şebeke girişi yapmadım sadece bi kazık çakıp invertörü toprakladım çıkışı bir faz ve 1 nötr olarak var nötr çıkışına kontrol kalemi ile tuttuğumda soluk bi şekilde lambasını yakıyor nötr ile topraklama arasındada ölçü aleti 110 v civarlarında ac gösteriyor ama invertör çıkışına bağladığım kaçak akım sigortası kaçak göstermiyor bundan sebep kombi ateşleme yapmıyor
 