Paneller çatıda değil toprağa köşebent çakıp üzerine montaj yaptım ona topraklama gerek yoktur diye düşünmüştüm işin aslı ama invertör şebeke girişi yapmadım sadece bi kazık çakıp invertörü toprakladım çıkışı bir faz ve 1 nötr olarak var nötr çıkışına kontrol kalemi ile tuttuğumda soluk bi şekilde lambasını yakıyor nötr ile topraklama arasındada ölçü aleti 110 v civarlarında ac gösteriyor ama invertör çıkışına bağladığım kaçak akım sigortası kaçak göstermiyor bundan sebep kombi ateşleme yapmıyor
pv paneller, inverter, akü ve diğer yardımcı şalt elemanlar elektriksel sisteme aittir. topraklama da sistemin can damarıdır. ''yıldırım çatıya düşer, aşağıda topraklamaya gerek yoktur'' gibi bi mantık kabul edilemez. anladığım kadarıyla elektrotu çakıp invertör gövdesine irtibatladınız. evde ayrı bi topraklama var mı sorusunu tekrar sormak istemiyorum. yapılan bağlantıda KAKR'nin çalışmaması ve nöt-toprak geriliminin 110V olması gayet normal. konunun 34. mesajındaki bağlantı işinizi görecektir fakat her şeyden önce bu işleri bilen bi elektrikçiden destek almanızı tavsiye ederim.