Isci kampi eszamanlilik faktoru

Kompanzasyon rahatlığı ! diye bişey
olmaz. ;)
 
Hocalar,böyle diyor.
Bizde önce harmonik meydana gelir , çözümü sonra aranır. Her türlü başka sorunda olduğu gibi . Yoksa normal koşullar altında bize birşey olmaz , aslan gibiyiz .
Baska bir soru soracagim. Bir trafonun asiri yuklenebilme suresi tabi ki sicaklik, trafo yapisi ve trafo sogutma sistemine baglidir. Ancak bir trafonun omur kaybi olmadan %15 asiri yukte surekli olarak asiri yuklenebilmesi mumkun mudur? %20 asiri yukte 8 saat calisabilecek bir trafo standart bir trafoya gore cok mu pahali olur yoksa bu asiri yuklenme orani ve sureleri normal midir? Tesekkur ederim.
Her cihaz için ters zamanlı aşırı akim açma eğrileri tam yük akiminin 1.1 ya da 1.2 katından itibaren zamanla kesişmeye başlar. Yani yapmanız gereken overload ayarlarını nominal değerlerde tutmaktır. Hadi diyelim sizin eşzamanlılık hepten yalan oldu . Bu durumda en azından güvenebileceğimiz bir koruma olur bütün sistem için. Ha trafo katır gibi yüklensin , ne varsa beslesin, ömrü falan umrumda değil diyorsanız bir önerim yok bu durum için. Ben sınır değerlerin üstünü hiç sevmem .
 
Son düzenleme:
7.5 megavat ciddi bir güç zaten bu muhtemelen en aşağı 3 trafo ile olacaktır ki ki bana alırsa 7500 kva çok çok çok fazla bir güç 1500 kişinin yaşayacağı bir yer 2mw geçemez bence . yani bunu nereden biliyorum
yurt dışında bir çok askeri üs yaptık 5000 kva hesaplandı ama şu an 1000 kva çalışıyor bazı tesisler var burda yazamıyorum orda bile 3 mw fazla fazla hele hele işci kampı olsun ki ne olur burda ne olsun .
burda yanıldığımız olay kişi sayısına göre Elektrik hesaplamak . bu tip kamplarda 3 ana faktör var dikkate alınması gereken çamaşırhane fırın ve çevre aydınlatma . çamaşırhanede olsun 3 çamaşır makinesi olsun 1 de kurutma deyelim sanayi tipi 4 tane makine . 30 kw tan 120 kw yapar yani tecrübeye sabit 2 mw mümkün değil geçemezsiniz .
tabi ben burda işkembeden atıyorum belkide adam başına 1 çamaşır makinesi koysanız 1500 çamaşır makinası yapar o 7.5 mw eder . ama önemli olan o değil önemli olan o hesplanır kitaplanır bulunur . gerekli güç nedir ne değildir ..

ama benim özellikle belirtmek istediğim bizim yaptığımız hataları yapmayın daha önce biz öyle bir kaç tesis yaptık proje türkiyede çizildiği için mecburen aynı uygulamayı yaptık bu iki projede 1 güç merkezi kuruldu ve ag dağıtım yapıldı yerleşkeye . yerleşke o kadar buyuktükü ki saçma sapan ag kabloları örümcek ağı gibi yerleşkenin her yerine çektik . bu maliyati bir kenara koydum işçiliği bir kenara koydum bir sürü problem getirdi kabloların yarattığı reaktifler mi dersin 1x 240 kabloları işçilerin özensiz çekmesinden dolayı oluşan rezonanslarmı dersin kabloların birinin hasar gördüğü zaman arıza bulma giderme zorluğumu dersin oluşan harmoniklerden mi dersin. gibi gibi . bu nedenle size tavsiyem planlarken tüm bu unsurları göz önünde bulundurmanız . bizim kaba hesapla hesaplarsan 60 70 köy kadar bir alan yapar 7.5 megavatı harcamak için çok ciddi bir alan lazım . öyle boş tarla marlada değil bir sürü bina lazım
bu nedenle yerleşkenin çevresinde bir og ring yaparsanız her binaya uygun trafolar oyarsanız yani trafoları 500 er yada 1000 kva olarak bölebilirseniz yada kaç bina besliyecekseniz binaların yükleri ne ise sistemi daha sağlıklı çalıştırabilirsiniz .. bunun çok maliyet olduğunu düşünmeyin hesaplayın bakır kablo maliyetiyle hemen hemen aynı belki daha ucuz çıkar . tabi ne var ne yok bilemem hesap kitap projede çıkar öyle olduğunu varsayıyorum (bence imkanı yok )
2. bir husus sisteme jeneratör koyacaksanız jeneratörü og seçiniz ve 34.5 ringi 6.3 e düşürüp 6 .3 jeneratörle ringi beslemeniz . daha sağlıklı olacaktır .. yoksa jeneratör problem yok ama

zaten panolarda bizim maksimum çalışmayı kabul ettiğimiz akım 4000 amperdir yönetmelikte 6300a derde siz ona aldanmayın bunu geçerseniz tip testli panolara geçmeniz gerekir bir tane göze sadece tek şşalter oyabilirsiniz swacon yapsanız buda şu demektir demekki biz 4000 amperlik 3 pano yapacaz buda 3 trafo ayrı ayrı 2500 kvadan beslicek demektir .

çok acaip çok abi çok çok çok bir sürü işçi kampında bulundum en babasında 1000 kva jeneratör vardı

hadi konkresör olsun beton santrali olsun 1000 kvada ona koy 500 de sen 1000 de
ne bileyim kafam çok karıştı siz bütün bunları bir delinin saçmalamaları olarak kabul edin
ama aklınızda enerjinin gelişi dağıtımı panoların yapımı hakkında fikir verebildimse ne ala ..









bütün bunları yazdıklarımın hiç birini dikkate almayınız peki neden yazdık bunları maksat ufkunuz genişlesin bazı faktörleri etkenleri düşünün . kablolamalar kazılar bakım servis işletme gibi .

kaldıki bizim pano yaparken kabul edebildiğimiz panonun anma akımı max 4000 amperdir yünetmelik 6300 amper deyor ama ona bakmayın ondan sonra bir sürü sorun doğar
 
7.5 megavat ciddi bir güç zaten bu muhtemelen en aşağı 3 trafo ile olacaktır ki ki bana alırsa 7500 kva çok çok çok fazla bir güç 1500 kişinin yaşayacağı bir yer 2mw geçemez bence . yani bunu nereden biliyorum
yurt dışında bir çok askeri üs yaptık 5000 kva hesaplandı ama şu an 1000 kva çalışıyor bazı tesisler var burda yazamıyorum orda bile 3 mw fazla fazla hele hele işci kampı olsun ki ne olur burda ne olsun .
burda yanıldığımız olay kişi sayısına göre Elektrik hesaplamak . bu tip kamplarda 3 ana faktör var dikkate alınması gereken çamaşırhane fırın ve çevre aydınlatma . çamaşırhanede olsun 3 çamaşır makinesi olsun 1 de kurutma deyelim sanayi tipi 4 tane makine . 30 kw tan 120 kw yapar yani tecrübeye sabit 2 mw mümkün değil geçemezsiniz .
tabi ben burda işkembeden atıyorum belkide adam başına 1 çamaşır makinesi koysanız 1500 çamaşır makinası yapar o 7.5 mw eder . ama önemli olan o değil önemli olan o hesplanır kitaplanır bulunur . gerekli güç nedir ne değildir ..

ama benim özellikle belirtmek istediğim bizim yaptığımız hataları yapmayın daha önce biz öyle bir kaç tesis yaptık proje türkiyede çizildiği için mecburen aynı uygulamayı yaptık bu iki projede 1 güç merkezi kuruldu ve ag dağıtım yapıldı yerleşkeye . yerleşke o kadar buyuktükü ki saçma sapan ag kabloları örümcek ağı gibi yerleşkenin her yerine çektik . bu maliyati bir kenara koydum işçiliği bir kenara koydum bir sürü problem getirdi kabloların yarattığı reaktifler mi dersin 1x 240 kabloları işçilerin özensiz çekmesinden dolayı oluşan rezonanslarmı dersin kabloların birinin hasar gördüğü zaman arıza bulma giderme zorluğumu dersin oluşan harmoniklerden mi dersin. gibi gibi . bu nedenle size tavsiyem planlarken tüm bu unsurları göz önünde bulundurmanız . bizim kaba hesapla hesaplarsan 60 70 köy kadar bir alan yapar 7.5 megavatı harcamak için çok ciddi bir alan lazım . öyle boş tarla marlada değil bir sürü bina lazım
bu nedenle yerleşkenin çevresinde bir og ring yaparsanız her binaya uygun trafolar oyarsanız yani trafoları 500 er yada 1000 kva olarak bölebilirseniz yada kaç bina besliyecekseniz binaların yükleri ne ise sistemi daha sağlıklı çalıştırabilirsiniz .. bunun çok maliyet olduğunu düşünmeyin hesaplayın bakır kablo maliyetiyle hemen hemen aynı belki daha ucuz çıkar . tabi ne var ne yok bilemem hesap kitap projede çıkar öyle olduğunu varsayıyorum (bence imkanı yok )
2. bir husus sisteme jeneratör koyacaksanız jeneratörü og seçiniz ve 34.5 ringi 6.3 e düşürüp 6 .3 jeneratörle ringi beslemeniz . daha sağlıklı olacaktır .. yoksa jeneratör problem yok ama

zaten panolarda bizim maksimum çalışmayı kabul ettiğimiz akım 4000 amperdir yönetmelikte 6300a derde siz ona aldanmayın bunu geçerseniz tip testli panolara geçmeniz gerekir bir tane göze sadece tek şşalter oyabilirsiniz swacon yapsanız buda şu demektir demekki biz 4000 amperlik 3 pano yapacaz buda 3 trafo ayrı ayrı 2500 kvadan beslicek demektir .

çok acaip çok abi çok çok çok bir sürü işçi kampında bulundum en babasında 1000 kva jeneratör vardı

hadi konkresör olsun beton santrali olsun 1000 kvada ona koy 500 de sen 1000 de
ne bileyim kafam çok karıştı siz bütün bunları bir delinin saçmalamaları olarak kabul edin
ama aklınızda enerjinin gelişi dağıtımı panoların yapımı hakkında fikir verebildimse ne ala ..









bütün bunları yazdıklarımın hiç birini dikkate almayınız peki neden yazdık bunları maksat ufkunuz genişlesin bazı faktörleri etkenleri düşünün . kablolamalar kazılar bakım servis işletme gibi .

kaldıki bizim pano yaparken kabul edebildiğimiz panonun anma akımı max 4000 amperdir yünetmelik 6300 amper deyor ama ona bakmayın ondan sonra bir sürü sorun doğar
hocam su an icinde bulundugum durumu tarif ediyorsunuz :) . ben de trafo gucu olarak 2x2000+630 kva olarak planliyorum. Ancak daha onceki tesislerde ag dagitim yapilmis burada da o sekilde yapmamiz gerekecek. trafo merkezlerinden binalara yeralti ag kablosu goturecegiz.
 
normalde kablolar 3x240 +120 gibidir bu kablolar birbirine dolaşık gider dolayısyla 2pi yani çembersel akı sıfırlanır ama kabloları çok uzun mesafelerde işçilik kolaylığı olsun deye 1x240 nyy çekersiniz atıyorum her faza beş tane çektiniz bunu çekerken 5 L1 5 L2 5 L3 ÇEERSENİZ burda kablolar rezonansa girer ve ısınır yanar harmonik yapar gürültü yapar. bunun için kabloları karışık götürmek gerekir yani herfazdan 1 er tane kablo beraber çekilir ve bir birine dolaştırılır bu kablodan akım geçince magnetik akının sönümlenmesi için iyidir
hocam su an icinde bulundugum durumu tarif ediyorsunuz :) . ben de trafo gucu olarak 2x2000+630 kva olarak planliyorum. Ancak daha onceki tesislerde ag dagitim yapilmis burada da o sekilde yapmamiz gerekecek. trafo merkezlerinden binalara yeralti ag kablosu goturecegiz.
tasarruf sizin abi. maliyet saha metraj ben orasını bilemem . bahse girerim kablolarıda aliminyum kullanacaksınız :)
 
normalde kablolar 3x240 +120 gibidir bu kablolar birbirine dolaşık gider dolayısyla 2pi yani çembersel akı sıfırlanır ama kabloları çok uzun mesafelerde işçilik kolaylığı olsun deye 1x240 nyy çekersiniz atıyorum her faza beş tane çektiniz bunu çekerken 5 L1 5 L2 5 L3 ÇEERSENİZ burda kablolar rezonansa girer ve ısınır yanar harmonik yapar gürültü yapar. bunun için kabloları karışık götürmek gerekir yani herfazdan 1 er tane kablo beraber çekilir ve bir birine dolaştırılır bu kablodan akım geçince magnetik akının sönümlenmesi için iyidir

tasarruf sizin abi. maliyet saha metraj ben orasını bilemem . bahse girerim kablolarıda aliminyum kullanacaksınız :)
yok bakir yapacagiz
 
7.5 megavat ciddi bir güç zaten bu muhtemelen en aşağı 3 trafo ile olacaktır ki ki bana alırsa 7500 kva çok çok çok fazla bir güç 1500 kişinin yaşayacağı bir yer 2mw geçemez bence . yani bunu nereden biliyorum
yurt dışında bir çok askeri üs yaptık 5000 kva hesaplandı ama şu an 1000 kva çalışıyor bazı tesisler var burda yazamıyorum orda bile 3 mw fazla fazla hele hele işci kampı olsun ki ne olur burda ne olsun .
burda yanıldığımız olay kişi sayısına göre Elektrik hesaplamak . bu tip kamplarda 3 ana faktör var dikkate alınması gereken çamaşırhane fırın ve çevre aydınlatma . çamaşırhanede olsun 3 çamaşır makinesi olsun 1 de kurutma deyelim sanayi tipi 4 tane makine . 30 kw tan 120 kw yapar yani tecrübeye sabit 2 mw mümkün değil geçemezsiniz .
tabi ben burda işkembeden atıyorum belkide adam başına 1 çamaşır makinesi koysanız 1500 çamaşır makinası yapar o 7.5 mw eder . ama önemli olan o değil önemli olan o hesplanır kitaplanır bulunur . gerekli güç nedir ne değildir ..

ama benim özellikle belirtmek istediğim bizim yaptığımız hataları yapmayın daha önce biz öyle bir kaç tesis yaptık proje türkiyede çizildiği için mecburen aynı uygulamayı yaptık bu iki projede 1 güç merkezi kuruldu ve ag dağıtım yapıldı yerleşkeye . yerleşke o kadar buyuktükü ki saçma sapan ag kabloları örümcek ağı gibi yerleşkenin her yerine çektik . bu maliyati bir kenara koydum işçiliği bir kenara koydum bir sürü problem getirdi kabloların yarattığı reaktifler mi dersin 1x 240 kabloları işçilerin özensiz çekmesinden dolayı oluşan rezonanslarmı dersin kabloların birinin hasar gördüğü zaman arıza bulma giderme zorluğumu dersin oluşan harmoniklerden mi dersin. gibi gibi . bu nedenle size tavsiyem planlarken tüm bu unsurları göz önünde bulundurmanız . bizim kaba hesapla hesaplarsan 60 70 köy kadar bir alan yapar 7.5 megavatı harcamak için çok ciddi bir alan lazım . öyle boş tarla marlada değil bir sürü bina lazım
bu nedenle yerleşkenin çevresinde bir og ring yaparsanız her binaya uygun trafolar oyarsanız yani trafoları 500 er yada 1000 kva olarak bölebilirseniz yada kaç bina besliyecekseniz binaların yükleri ne ise sistemi daha sağlıklı çalıştırabilirsiniz .. bunun çok maliyet olduğunu düşünmeyin hesaplayın bakır kablo maliyetiyle hemen hemen aynı belki daha ucuz çıkar . tabi ne var ne yok bilemem hesap kitap projede çıkar öyle olduğunu varsayıyorum (bence imkanı yok )
2. bir husus sisteme jeneratör koyacaksanız jeneratörü og seçiniz ve 34.5 ringi 6.3 e düşürüp 6 .3 jeneratörle ringi beslemeniz . daha sağlıklı olacaktır .. yoksa jeneratör problem yok ama

zaten panolarda bizim maksimum çalışmayı kabul ettiğimiz akım 4000 amperdir yönetmelikte 6300a derde siz ona aldanmayın bunu geçerseniz tip testli panolara geçmeniz gerekir bir tane göze sadece tek şşalter oyabilirsiniz swacon yapsanız buda şu demektir demekki biz 4000 amperlik 3 pano yapacaz buda 3 trafo ayrı ayrı 2500 kvadan beslicek demektir .

çok acaip çok abi çok çok çok bir sürü işçi kampında bulundum en babasında 1000 kva jeneratör vardı

hadi konkresör olsun beton santrali olsun 1000 kvada ona koy 500 de sen 1000 de
ne bileyim kafam çok karıştı siz bütün bunları bir delinin saçmalamaları olarak kabul edin
ama aklınızda enerjinin gelişi dağıtımı panoların yapımı hakkında fikir verebildimse ne ala ..









bütün bunları yazdıklarımın hiç birini dikkate almayınız peki neden yazdık bunları maksat ufkunuz genişlesin bazı faktörleri etkenleri düşünün . kablolamalar kazılar bakım servis işletme gibi .

kaldıki bizim pano yaparken kabul edebildiğimiz panonun anma akımı max 4000 amperdir yünetmelik 6300 amper deyor ama ona bakmayın ondan sonra bir sürü sorun doğar
Bunlar çok değerli tecrübeler. Burada bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,852
Mesajlar
930,761
Kullanıcılar
452,708
Son üye
hasret ergün1

Yeni konular

Geri
Üst