Istenilen data lara veri girmeden start butonu aktiflenmiyecek

DELTA DOP B HMI data girmeden start aktiflenmiyecek

  • DELTA DOP B HMI data girdikten sonra star aktif olacak

    Oy: 0 0.0%
  • DELTA DOP B HMI data girdikten sonra star aktif olacak

    Oy: 1 100.0%

  • Kullanılan toplam oy
    1

ANTEK

Üye
Katılım
30 Haz 2018
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
61
Mrb ,
Ben bir proje uzerinde calisiyorum ve HMI uzerinde koymus oldugum sayi gir butonlarina sayi girmeden ( 4 adet ve $0.2 boton ) start boton u aktif olmamasi gerekiyor,
yani : tum 4 adet istenilen sayilari girdikten sonra plc ye yazdir komutu $0.2 bastiktan sonra start botonu aktif olacak. bu konu hakkinda bana yardimci olmanizi rica ediyorum
simdiden tesekkur ediyorum
 
Antek Merhabalar;
girdiğiniz 4 sayı şifre gibi işlem yapacak ,yoksa bir değer ataması mı olacak,eğer şifre ise butonun görünürlüğünü şifreye bağımlı yapabilirsiniz,eğer değer atama yapacaksanız plc den bir değer atama tamam biti ayarlayın değer atama tamam olduğunda biti set edin,set ettiğiniz bit ile butonu görünür yapabilirsiniz..
Bir de hangi marka Ekran ve plc kullanıyorsunuz

Kolay Gelsin
 
Mmtkaya mrb , , cok tesekkur ederim cevabiniz icin,
benim Delta DOB - B hmi elimde mevcut , ayrica bu islemi macro ile mumkun mu acaba , yardimci oldugunuz icin cok tesekkur ederim.

iyi gunler dilerim
 
ButonHMIGösterGizle[Bool] :=
(GirilenSayı1==İstenenSayı1) AND (GirilenSayı2==İstenenSayı2) AND
(GirilenSayı3==İstenenSayı3) AND (GirilenSayı4==İstenenSayı4);

"ButonHMIGösterGizle" bool tipindeki değişkeni butonun visible özelliğine bağlayıp gösterip gizlenebilir.
 
Son düzenleme: