jenaratör gücüne karar veremiyorum.

Shumahik

Üye
Katılım
30 Mar 2010
Mesajlar
53
Puanları
1
selam arkadaşlar;elimde 2 adet 2000w lık projektör lamba var ben bu ikisini jenaratörle yakmak istiyorum toplam güç kadar mı jenaratör almam gerekir yani 4kw lık jenaratör mü almalıyım...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
4 kW kılpayı yeter. Bu sebeple bir üst güçtekini almalısın. 5 veya 6 kW gibi.
 
Merhaba;
Sürekli kullanımınız 4kW ise seçmeniz gereken jeneratör değeri Min. 6 kVA olmalıdır...
Saygılarımla...
 
6-7 KVA jeneratör almanız gerekir yada daha da büyük ,jeneratörler zaten etiket güçlerinde yazan görünür gücün (KVA) % 80 nin üstünde yüklenemezler.

Ek olarak şunuda söyleyeyim projektörler indüktif yüklerdendir dolayısıyla çekeği reaktif akımıda hesaba katmak gerekir,mesela 2000 Watt cosfisi 0.60 olan bir projektör 3333 VA olur 2 tane üzerinden yaparsak 6.6 KVA eder.
 
Son düzenleme:
Dikkt etmen gereken bir nokta da şu ; Jeneratötlerde 2 çeşit güç değer vardır Prime ve Standby. Prime güç; Jeneratörün tam güçte değil değişken yük miktarı altında çalışma şekli diyebiliriz. Standby güç ise tam yükte çalışma şekli diyeifade edilebilir. Seçeceğin jenaratörü belirlerken bunlara da dikkat etmelisin saygılarla...
 
sml Shumahik,

4kw lık bir yükü : 4/0,8 (cosq) 5kva dır.
5kva bir jeneratörde %80 verimle çalıştığını düşünürsek problem çıkarabilir uzun vadeli çalışmada bu yüzden e az 6.25 kva yükseği sana kalmış
 