Arkadaşlar 15-20Kw 380 elektrikle çalışan dalgıc pompayı kaç KW lık jeneratör çalıştırır
 
Motorun kalkışdaki akımınıda hesaba katarsan enaz 50 KVA lık jeneratör kullanman gerekecek
 
pompanın kumanda devresi kontaktörlü ise kalkıştaki çekilen akımı ölçerek 10 15 kw üzeri olabilir.kumanda devresi inverter ile sürülüyor ise 30 kw bir jeneratör işinizi görür not:sadece dalgıç pompa çalıştırılacak ise eğer yanında lamba vb. akım çekecek cihazlar var ise bu değerlere eklenmelidir
 
Arkadaşlar bu konular tamamen benim ilgim dışındaki konular olduğu için sizin kullandığınız terimlere yabancıyım anlayabileceğim şekilde anlatırsanız daha yararlı olur. 15KW lık dalgıç pompa ilk kalkış anında ne kadarlık bir güce ihtiyaç duyar. 30 KW lık yada 40 KW lık jeneratör bu kalkışı yaptırır mı?
 
15 KVA oldukça güçlü bir makina demektir...
Bu makinaya direkt yol veremeyeceğinize göre, ya yıldız-üçgen kalkış yaptıracaksınız, ya da motor sürücüsüyle (soft starter)(inverter) yol vereceksiniz...
Jeneratörünüzü seçebilmek için, kalkış sistemini seçmiş olmanız gerekir...
 
Arkadaşlar bu konular tamamen benim ilgim dışındaki konular olduğu için sizin kullandığınız terimlere yabancıyım anlayabileceğim şekilde anlatırsanız daha yararlı olur. 15KW lık dalgıç pompa ilk kalkış anında ne kadarlık bir güce ihtiyaç duyar. 30 KW lık yada 40 KW lık jeneratör bu kalkışı yaptırır mı?


Bunu ölçü aletiyle belirlemen gerekir kalkış akımları asenkron motorlarda 4-5 katına kadar çıkabiliyor buda 4-5 katı güç anlamına gelir söylediğin motor 20 kw ve cosinüsfisi ortalama 0.80 alırsak motorun çekeceği akım

20000/1.73 x 380 x0,80= 38 Amper eder . 38 Amper 38x1,73x 380= 25 KVA ya denk gelir bu motorun normal çalışma gücü sürücü ve yıldız üçgen yolverirsen kalkış akımını düşürebilirsin o zaman 50 KVA yeterli gelir

fakat kalkış akımı 2-3 katına ulaşırsa jeneratör bayılacaktır ve yükü almayacaktır.

jeneratörler etiket değerindeki gücün % 80 inden fazla yüklenemezler. 50 KVA jeneratör en fazla 50x0.80 = 40 KW yüklenir.
 
Bir jeneratör günde kaç saat çalışır yada bir jeneratörün ömrü kaç saattir
 
Verimsiz bir sistem olur.Kuyu çok derinde ise enjektörlü derin kuyu pompaları var mümkünse onlardan yararlanın.
 
18,5 kW lık daha once kullanilmis Domak marka bir pompayi jenratorle çalıştırman gerekiyor. Jeneratör gücü pompaya uygun ve pompayi nehir yataginda kullanacagim.

Pompaya bağlı 2 ayrı kablo var ve her 2 kablodada Kahva+Mavi+Sari renkler var. Jeneratör bağlantısını nasıl yapabilirim. Bilgisi olan arkadaşlar paylasirsa sevinirim.

Sari rengin Topraklama diğer uçların faz olduğu söylendi. Anlamak istediğim. Her iki kablodaki Sari renkleri Topraklama olarak alirsam diğer renkleri faz olarak Ayrı Ayrı jeneratör otomatlarına mi baglayacagim.
 
Son düzenleme:
18,5 kW lık daha once kullanilmis Domak marka bir pompayi jenratorle çalıştırman gerekiyor. Jeneratör gücü pompaya uygun ve pompayi nehir yataginda kullanacagim.

Pompaya bağlı 2 ayrı kablo var ve her 2 kablodada Kahva+Mavi+Sari renkler var. Jeneratör bağlantısını nasıl yapabilirim. Bilgisi olan arkadaşlar paylasirsa sevinirim.

Sari rengin Topraklama diğer uçların faz olduğu söylendi. Anlamak istediğim. Her iki kablodaki Sari renkleri Topraklama olarak alirsam diğer renkleri faz olarak Ayrı Ayrı jeneratör otomatlarına mi baglayacagim.

sarılar topraklama değildir. motora yıldız/üçgen kalkış verebilirsin.
 