Jeneratör - ADP arası Kablo

Kablo akım taşıma kapasitesine bak 1x240 kablo havada 620A akım taşıyor 4x620 =2480 A

Faz başına 4 ad. 240 mm kablo yeterli. Jeneratör transfer arası 15 m

Nötr faz kesitine eşit olmalı diyor bazı jeneratör firmaları..
 