fabrikada kullandığımız önemli yerleri besleyen 330 kva jeneratörümüz var kış aylarında blok ısıtıcıyı devreye alıyoruz 380v/3000w ısıtıcısı var, jeneratör kışın blok ısıtıcıdan dolayı hararet arızası veriyordu
orjinalinde termostat koymamışlar motorada müdahale etmek istemediğim için blok üzerine telli termostat koydum 35dereceye ayarladım ısıtıcı kontaktörü termostat ile devreye girip çıkıyor.
motor suyu sıcaklığı 60-65 derece arasında tutuyor hem radyatör suyuda eksiltmiyor ,motorda soğuk havalarda zorlanmadan çalışıyor .
Bu tarz sorunu olan arkadaşlar varsa yapabilirler