alamazsınki
zaten alama diye change over koymuşlar . change overi geçirirken yük kesilir .
o bildiğin enversör şalterin buyuğu 102 konumlu zaten yapman gereken operasyonda o
şöyle yapacaksın sıralıyorum
1- change overi 0 pozisyonuna alacaksın
2- jeneratörü çalıştıracaksın jen 1 deyelim adına
3 jen stabil olunca yükü labilecek duruma gelince 400 v 50 hz change overi 1e alacaksın
4 yükü diğer jeneratöre vereceğin zaman diğer jeneratörü çalıştıracaksın stabil olacak change overle yükü diğer jeneratöre aktaraksın
5 boşalttığın jeneratör boşta çalışacak 3-4 dakika sonra stop edecen
6 yükteki jeneratörü durduracağın zaman change overi 0 alacaksın yük boşalacak
7 jeneratör soğuyana kadar çalışacak kapıyacan
ha diyelimki alabildin bu change overle mumkun değilde oldu diyelim bu iki jeneratörün kısa devre olması demektir . yani frkans ve voltajın o anki vektörlere göre açısına göre bir kısa devre akımı oluşturur. şalter varsa açar eğer faz farkı 60 dereceden farklı ise kuvetle muhtemel biri hasar görür .
milyonda bir ihtimal hatta trilyonda bir senkron anına rasgelir bişi olmaz senkron çalışır
iki jeneratörde enerji varken çakışmada çoğu zaman kısa devre akımı aşırı güç olabiliyor hasar görmediği durumlar olabiliyor % 50 sargıya kaliteye bağlı . ama jeneratörün 1 i boşta ise yani çalışmazken
Elektrik üretmezken çalışmayan ve çalışn jeneratörlerde kesin hasar olur diyotları patlar regulatör yanar
trilyonda 1 ihtimal ise jeneratör motor gibi çalıştırmaya devam eder ama bu çalışanlarda mevzu bahis değildir bu seferde motoru ters dönderebilir hasar veriri .
kısaca çok paran yoksa öyle bir şeyi deneme
maliyeti bayağı pahalıolabilir bu deneyin ha paran varsa dene zaten change overin 2 kutbunuda birleştirmek sabotaja girer bilir kişi olarak gelirsem tanrılar kurban ister o zaman sunağın başında birini isterim