Jeneratör güçteyken changeoverden jeneratör değişimi yapılırmı

simsekk35

Üye
Katılım
16 Ara 2017
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
31
2jeneratörden 1 i güçteyken ,gücü kesmeden changeover dan diğer jeneratör geçmenin tehlikesi varmıdır
 
sisteminizizn yapısına ve bağlantı şekline bağlıdır change ower siwiçmi var yoksa tmşmi tek hat şeması olamadan bunu bilmek mümkün değildir .
eğer gerçek anlamda bir change over switch ten bahsediyorsa 2 şeneratör change overe girip tek çıkış oluyorsa hiç bir sakıncası yoktur . eğer iki jeneratör birbirinin yedeği ise . change over swichise yani bildiğimiz motorlu enversör şalter ise ve senkron değilse çakışma diye bir şey mevzu bahis olamaz .
tabi burda bazı cevaplar verilmiş ama ben halen yıldırım akbulut gibi soruyu bile anlamadım?
nedemek istediğiniz hiç belli değil
jeneratör leri change etmekten bahsediyoruz sanırım yane bir jeneratörü devreden çıkarıp diğerini devreye almak tan değilmi?
tek hat şemasını yollarsanız ve sorunun ne olduğunu anlatabilirseniz beli anlayabilir yardımda bulunabilirim
kolay gelsin
 
IMG_1518852865.736776.jpg


Change over swich bu

İki jeneratör biri 750kw diğeri 400kw jenaratör biri birinin yedeği

700kw jeneratör çalişir iken Change over ile 400kW jeneratör(çalişir konumda) 1 O 2 konumunda 1deyken 2ye almak ikiside çalişir konumda
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
sıkıntı yok rahat rahat değiştir çakışma mevzu bahis olmaz .
zaten ikisisninde çalışır durumda olması gerekir . boşteyken jen 1 yada jen 2 ye alma jeneratörler çalışmazken change overde 0 olsunki jeneratörler yükte kalkmasın ..
yanlız bu sistemler çok sağlam ve güvenilir fakat tek bir sıkıntısı var jeneratör yükteyken arıza yaparsa yük altında duruyor onada bir önlem yoksa önlem alırsanız faydalı olur . mesela tmşsi varsa önünde ona bir açtırma bobini koyabilirsiniz. yada düşük gerilim bobini takarsınız arıza anında otomatik açar hem jen yükte mümkün değil devreye giremez yükede zarar vermez . yapamıyorsanız change overi dikkatli kullanın önce jeneratörün yükünü boşaltın diğer kaynağa verin sonra jeneratör çalışsın bir muddet sonra stop edin. üzerinede bir not yazın jeneratör yükteyken stop etmeyin deye belki faydası olur güel sistem bu ama dikkatli kullanmak lazım
 
Kafamın sıkıştığı nokta 1yükteyken kesmeden yükü changeoverdan 2ye aldıgımda olusabılcek arıza yı merak ediyorum
 
alamazsınki :) zaten alama diye change over koymuşlar . change overi geçirirken yük kesilir .
o bildiğin enversör şalterin buyuğu 102 konumlu zaten yapman gereken operasyonda o

şöyle yapacaksın sıralıyorum
1- change overi 0 pozisyonuna alacaksın
2- jeneratörü çalıştıracaksın jen 1 deyelim adına
3 jen stabil olunca yükü labilecek duruma gelince 400 v 50 hz change overi 1e alacaksın
4 yükü diğer jeneratöre vereceğin zaman diğer jeneratörü çalıştıracaksın stabil olacak change overle yükü diğer jeneratöre aktaraksın
5 boşalttığın jeneratör boşta çalışacak 3-4 dakika sonra stop edecen
6 yükteki jeneratörü durduracağın zaman change overi 0 alacaksın yük boşalacak
7 jeneratör soğuyana kadar çalışacak kapıyacan

ha diyelimki alabildin bu change overle mumkun değilde oldu diyelim bu iki jeneratörün kısa devre olması demektir . yani frkans ve voltajın o anki vektörlere göre açısına göre bir kısa devre akımı oluşturur. şalter varsa açar eğer faz farkı 60 dereceden farklı ise kuvetle muhtemel biri hasar görür .
milyonda bir ihtimal hatta trilyonda bir senkron anına rasgelir bişi olmaz senkron çalışır :)

iki jeneratörde enerji varken çakışmada çoğu zaman kısa devre akımı aşırı güç olabiliyor hasar görmediği durumlar olabiliyor % 50 sargıya kaliteye bağlı . ama jeneratörün 1 i boşta ise yani çalışmazken Elektrik üretmezken çalışmayan ve çalışn jeneratörlerde kesin hasar olur diyotları patlar regulatör yanar
trilyonda 1 ihtimal ise jeneratör motor gibi çalıştırmaya devam eder ama bu çalışanlarda mevzu bahis değildir bu seferde motoru ters dönderebilir hasar veriri .
kısaca çok paran yoksa öyle bir şeyi deneme :) maliyeti bayağı pahalıolabilir bu deneyin ha paran varsa dene zaten change overin 2 kutbunuda birleştirmek sabotaja girer bilir kişi olarak gelirsem tanrılar kurban ister o zaman sunağın başında birini isterim :)
 
Çok iyi bir anlatim teşekkürler gayet iyi sorumun cevabını almış oldum sadece hergün yaptığım işlem bi yanlışlık esnasında zararın bana ve çevreye verebileceği zarar konusunda açıklayıcı bi anlatım yaptınız tekrar tekrar teşekkürler

IMG_1518860321.778371.jpg
benim düşüncemde canlanan direk bu bağlantı kısa devre mümkün olmaz sadece yükteyken biranda kestiğim için kutup başlarında hasar gelebilme ihtimali geliyo akla ilk başta genede denemeye gerek yok [emoji4]
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
üzerine basıyorum üstadım jeneratörde change overden önce başka şalter kontaktör yok ise yükü chnage overden boşaltmak durumundasın yani yükte kesmek zorundasın .
jeneratörü yükte kapatamazsın . bu 2 türlü zarara yol açar
1-- jeneratörün motru durduğu anda jeneratör alternatörü 400 voltaan 0 v a düşene kadar regülater voltajı 400 e çıkarmaya çalışacaktır buda jeneratör regülatörünün aşırı ikaz basmasına sebep olacaktır jeneratöre zarar verecektir,
2- jeneratör 400 voltan sıfır volta inene kadar o aradaki tüm voltajları sistemdeki cihazlar görecektir buda sistemdekicihazlara hasar verecektir
bu neenle change over yükteyken kesmek en doğru yaklaşımdır ....
change overde çalışırken 1 konumunda olursa yine aynı şekilde jeneratör Elektrik üretmeye başladığında 0 dan 400 volta kadar olan bütün dalgalı gerilimi sisteme vermiş olursun bu da aynı şeydir ..
yani altın önemli kural bu .
1- JENERATÖR ASLA VE ASLA YÜKTE STOP EDİLMEYECEK
2- JENERATÖR ASLA VE ASLA YÜKTE ÇALIŞTIRILMAYACAK

BUDA BU KONU HAKKINDA YAZDIĞIM SON CÜMLE :)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,878
Mesajlar
930,975
Kullanıcılar
452,748
Son üye
Baranturk34.

Yeni konular

Geri
Üst