Jeneratör Kablo kesiti uygunluğu

cesur_34

Üye
Katılım
21 Tem 2008
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar projede 400KVA lık bir jeneratör var besleme kabloları ise 2x(3x240/120) ile transfer panosuna baglanıyor, transfer panosuyla arasındaki mesafe 20 metre, bu transfer panosuda 2 adet saha dağıtım panolarını besliyor, 1. dagıtım panosunun uzaklıgı 250m talep gücü 600kW 2. dagıtım panosunun mesafesi 300 metre talep gücü 390 kW tır. ben jeneratör ile transfer araasındaki 2x(3x240/120) kablosunun kesitini düşürmeyi düşünüyorum ama nasıl hesap yapıalcagını bilmiyorum yardımcı olabilecek arkadaş varmı acaba
 
990 kw güç ihtiyacı için,400 kva güç seçilmesi yanlış.Varsayalım,bazı yükler devre dışı bırakılacak.Kablo kesitini düşürmeyi düşünür iken,hangi hesaba dayanarak karar verdi iseniz,yeni hesabı da o formüle göre yapabilirsiniz!Bu işle ilgili elinizde bir proje var ise,o projeyi uygulamak zorundasınız.Eğer yoksa,bir mühendise proje çizdirmeniz gerekir.
 
Jeneratörler cos&= 0,8 olarak üretilirler,
bir jeneratör P=kVA x cos& kadar w güçte akım verir.
Standby güç 400kVA x 0,8 =320kw yapar.

P=kök3 x 380v x I x cos& ı:607A
320kWA azami tek fazda 607A akım verir.

1x35rm N2XH kablo 169A taşıyor 4x (3x35mm2) + 2x (1x35 mm2) N2XH ya da
1x50ş NYY kablo 167A taşıyor 4x (3x50mm2) + 2x (1x50 mm2) NYY ya da

1x95rm N2XH kablo 328A taşıyor 2x (3x95mm2) + 1x95 mm2) NX2H ya da
1x120ş NYY kablo 308A taşıyor. 2x(3x120mm2) + 1x120 mm2) NYY olarak kullanabilirsin..

Nötrlerin kesiti fazın yarısı alınmıştır. Yönetmeliğe uygun.
20M mesafe için gerilim düşümü hesabı yapılmamıştır, mesafe kısa. Mesafe uzadıkça gerilim düşümünden dolayı kesitler arttırılmalıdır.
 